Приямок
naduxaДата: Четверг, 11.03.2010, 21:43 | Сообщение # 1
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация: 18
Статус: Offline
Сомневаюсь в правильности выбора расценки. В проекте в спецификации указаны 2 сборочные единицы: 1.Приямок ПР1 и 2.Плита Пм1. Приямок ж/б состоит из днища 400 мм и ж/б стен 300мм высотой 2,4м. Вот по этому приямку и вопрос - брать отдельно днище и отдельно стены или взять какую то общую расценку сразу и на днище и на стены? 06-01-046-.... можно применить или это совсем из другой оперы.Дело в том. что в спецификации стоит общий объем бетона на приямок и если я беру расценку отдельно на днище и на стены, то бетона (по математике) получается больше! Днище 20,6м*6,2м*0,4 = 51,08м3, а стены (20,6*2,4*0,3)*2+(6,2*2,4*0,3)*2=99,18 м3 а в проекте бетона на приямок 83,8м3. Помогите с расценкой на приямок!!!!!! wacko А сверху этот приямок накрывается ж/б плитой Пм. Это уже второй вопрос - по какой расценке эту ПМ брать? Как перекрытие?


Спасибо за Васю!
 
tuleninДата: Пятница, 12.03.2010, 07:50 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Так какой консруктив всё же: сборный или монолит? Непонятно. По этому как бы сборный
Quote (naduxa)
В проекте в спецификации указаны 2 сборочные единицы: 1.Приямок ПР1 и 2.Плита Пм1.

А по этому - монолит:
Quote (naduxa)
что в спецификации стоит общий объем бетона на приямок

Если монолит. я бы сделал так (как вы и пмсали):
1. Подготовка;
2. Плита.
3. Стена.
А про объём... Как в чертеже- так и правильно... В спецификации ошибка... Ну и объём бетона с К=1ю2 к объёму работ.
 
slavalitДата: Пятница, 12.03.2010, 07:57 | Сообщение # 3
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (naduxa)
Вот по этому приямку и вопрос - брать отдельно днище и отдельно стены или взять какую то общую расценку сразу и на днище и на стены?

ТЕР06-01-062-04 Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений

Quote (naduxa)
Это уже второй вопрос - по какой расценке эту ПМ брать? Как перекрытие?

а размер плиты 20,6х6,2м? wacko Или плит всё-таки несколько? Или она тоже монолитная?
Судя по маркировке - монолитная, тогда ТЕР06-01-041 Устройство перекрытий...
 
naduxaДата: Пятница, 12.03.2010, 09:33 | Сообщение # 4
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация: 18
Статус: Offline
slavalit,
Quote (slavalit)
а размер плиты 20,6х6,2м?

Да 20,6*6,2, плита монолитная! Я так понимаю, что спецификации верить нельзя.


Спасибо за Васю!
 
SandronikДата: Пятница, 12.03.2010, 09:52 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
68  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1663
Репутация: 74
Статус: Offline
naduxa, в ваших вычислениях, скорее всего, ошибка - учитываете 2 раза толщину плиты. Нарисуйте для наглядности...
Прикрепления: 3065012.xls (13.5 Kb)


Правильно поставленный вопрос - половина ответа!
 
naduxaДата: Пятница, 12.03.2010, 09:57 | Сообщение # 6
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация: 18
Статус: Offline
Sandronik, =(6,2+20,6)*0,3*(2,4-0,4)*2 не надо делать -0,4 , я не учитывала толщину плиты.


Спасибо за Васю!
 
slavalitДата: Пятница, 12.03.2010, 10:00 | Сообщение # 7
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (naduxa)
(20,6*2,4*0,3)*2+(6,2*2,4*0,3)*2

ошибка здесь... надо: (20,6*2,0*0,3)*2+((6,2-2*0,3)*2,0*0,3)*2=31,44
31,44+51,09=82,53 м3

82,53 м3 х норму расхода 101,5% = 83,8 м3 smile

 
naduxaДата: Пятница, 12.03.2010, 10:04 | Сообщение # 8
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация: 18
Статус: Offline
slavalit,
Quote (slavalit)
+((6,2-2*0,3)*2,4*0,3)*2

аааааа почему? wacko


Спасибо за Васю!
 
slavalitДата: Пятница, 12.03.2010, 10:06 | Сообщение # 9
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (naduxa)
аааааа почему?

аа потому... ведь 6,2 х 20,6 х 2,4 - это наружные размеры?
 
naduxaДата: Пятница, 12.03.2010, 12:07 | Сообщение # 10
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация: 18
Статус: Offline
Если есть минутка, посмотрите пожалуйста.
Прикрепления: 4348019.rtf (408.6 Kb)


Спасибо за Васю!
 
SandronikДата: Пятница, 12.03.2010, 12:29 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
68  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1663
Репутация: 74
Статус: Offline
naduxa,п.1 -размеры щеб.основания д.б. на 10-15см больше, чем размеры плиты.
п.п.14,29 -исключить, т.к. МДС81-36.2004 относится только к ФЕРам
в Т.Ч. к 6 сб.ТЕР сказано прямо противоположное (п.1.4)


Правильно поставленный вопрос - половина ответа!

Сообщение отредактировал Sandronik - Пятница, 12.03.2010, 12:51
 
naduxaДата: Пятница, 12.03.2010, 14:23 | Сообщение # 12
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация: 18
Статус: Offline
Sandronik,
Quote (Sandronik)
в Т.Ч. к 6 сб.ТЕР сказано прямо противоположное (п.1.4)

Вы первый кто заметил, обычно, если надо догнать сумму, то я пользуюсь этой фишкой и никто не замечал, но в данном случае все равно уберу, нужно 2100 000,00. Вы молодец-огурец! biggrin biggrin biggrin


Спасибо за Васю!
 
alka2910Дата: Четверг, 27.09.2012, 11:32 | Сообщение # 13
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 221
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте, начальник сказал что нужно при устройстве приямка в полу подвала:
1 отрыть ямку
2 установить опалубку
3 арматуру
4 залить бетоном
5 снять опалубку
6 накрыть крышкой люк.
Помогите с расценками,первый раз смету считаю(((
 
СерьгаДата: Четверг, 27.09.2012, 12:07 | Сообщение # 14
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
alka2910, Если только то что вы указали то:
ТЕРр51-01-001-1
ТЕРр51-01-006-1
ТЕР06-01-062-3
ТЕР08-02-007-3

Обычно как минимум еще нужно:
основание ТЕР08-01-002-1
гидроизоляция ТЕР08-01-003-7
стесненность нужно. работы внутри помещения. wink

Добавлено (27.09.2012, 12:07)
---------------------------------------------

Quote (alka2910)
в полу подвала: 1 отрыть ямку

wacko sad Вот это не знаю как взять biggrin


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
alka2910Дата: Четверг, 27.09.2012, 14:31 | Сообщение # 15
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 221
Репутация: 1
Статус: Offline
Серьга, спасибо)как сложно((( там в расценке на устройство стенок и днищ столько ресурсов...даже и не знаю,что из этого нужно оставить и что исключить)))работаю тут одна,начальник уехал.сметчиков и поблизости нет, чтоб проконсультироваться wacko и представления не имею,что этот приямок для ревизии из себя представляет biggrin
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.