Сомневаюсь в правильности выбора расценки. В проекте в спецификации указаны 2 сборочные единицы: 1.Приямок ПР1 и 2.Плита Пм1. Приямок ж/б состоит из днища 400 мм и ж/б стен 300мм высотой 2,4м. Вот по этому приямку и вопрос - брать отдельно днище и отдельно стены или взять какую то общую расценку сразу и на днище и на стены? 06-01-046-.... можно применить или это совсем из другой оперы.Дело в том. что в спецификации стоит общий объем бетона на приямок и если я беру расценку отдельно на днище и на стены, то бетона (по математике) получается больше! Днище 20,6м*6,2м*0,4 = 51,08м3, а стены (20,6*2,4*0,3)*2+(6,2*2,4*0,3)*2=99,18 м3 а в проекте бетона на приямок 83,8м3. Помогите с расценкой на приямок!!!!!! А сверху этот приямок накрывается ж/б плитой Пм. Это уже второй вопрос - по какой расценке эту ПМ брать? Как перекрытие?
Дата: Пятница, 12.03.2010, 07:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Так какой консруктив всё же: сборный или монолит? Непонятно. По этому как бы сборный
Quote (naduxa)
В проекте в спецификации указаны 2 сборочные единицы: 1.Приямок ПР1 и 2.Плита Пм1.
А по этому - монолит:
Quote (naduxa)
что в спецификации стоит общий объем бетона на приямок
Если монолит. я бы сделал так (как вы и пмсали): 1. Подготовка; 2. Плита. 3. Стена. А про объём... Как в чертеже- так и правильно... В спецификации ошибка... Ну и объём бетона с К=1ю2 к объёму работ.
Дата: Пятница, 12.03.2010, 07:57 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Quote (naduxa)
Вот по этому приямку и вопрос - брать отдельно днище и отдельно стены или взять какую то общую расценку сразу и на днище и на стены?
ТЕР06-01-062-04 Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
Quote (naduxa)
Это уже второй вопрос - по какой расценке эту ПМ брать? Как перекрытие?
а размер плиты 20,6х6,2м? Или плит всё-таки несколько? Или она тоже монолитная? Судя по маркировке - монолитная, тогда ТЕР06-01-041 Устройство перекрытий...
Дата: Пятница, 12.03.2010, 09:33 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация:
Статус: Offline
slavalit,
Quote (slavalit)
а размер плиты 20,6х6,2м?
Да 20,6*6,2, плита монолитная! Я так понимаю, что спецификации верить нельзя.
Дата: Пятница, 12.03.2010, 09:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1663
Репутация:
Статус: Offline
naduxa, в ваших вычислениях, скорее всего, ошибка - учитываете 2 раза толщину плиты. Нарисуйте для наглядности...
naduxa,п.1 -размеры щеб.основания д.б. на 10-15см больше, чем размеры плиты. п.п.14,29 -исключить, т.к. МДС81-36.2004 относится только к ФЕРам в Т.Ч. к 6 сб.ТЕР сказано прямо противоположное (п.1.4)
Сообщение отредактировал Sandronik - Пятница, 12.03.2010, 12:51
Дата: Пятница, 12.03.2010, 14:23 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация:
Статус: Offline
Sandronik,
Quote (Sandronik)
в Т.Ч. к 6 сб.ТЕР сказано прямо противоположное (п.1.4)
Вы первый кто заметил, обычно, если надо догнать сумму, то я пользуюсь этой фишкой и никто не замечал, но в данном случае все равно уберу, нужно 2100 000,00. Вы молодец-огурец!
Дата: Четверг, 27.09.2012, 11:32 | Сообщение #
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 221
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, начальник сказал что нужно при устройстве приямка в полу подвала: 1 отрыть ямку 2 установить опалубку 3 арматуру 4 залить бетоном 5 снять опалубку 6 накрыть крышкой люк. Помогите с расценками,первый раз смету считаю(((
Дата: Четверг, 27.09.2012, 12:07 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
alka2910, Если только то что вы указали то: ТЕРр51-01-001-1 ТЕРр51-01-006-1 ТЕР06-01-062-3 ТЕР08-02-007-3
Обычно как минимум еще нужно: основание ТЕР08-01-002-1 гидроизоляция ТЕР08-01-003-7 стесненность нужно. работы внутри помещения.
Серьга, спасибо)как сложно((( там в расценке на устройство стенок и днищ столько ресурсов...даже и не знаю,что из этого нужно оставить и что исключить)))работаю тут одна,начальник уехал.сметчиков и поблизости нет, чтоб проконсультироваться и представления не имею,что этот приямок для ревизии из себя представляет
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.