Вернули смету из Регионального фонда по кап. ремонту
Дата: Среда, 24.03.2021, 16:14 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, подскажите пожалуйста как быть. Из Регионального фонда вернули смету на кап.ремонт швов. Заменяли везде люльку на работу автогидроподъемника (прим. работа альпиниста). До этого всегда проходили сметы. Сегодня вернули с поправкой, ссылаясь на Методические рекомендации по применению расценок утв. приказом №159/пр от 04.09.2019г. п.3.8. Согласно ему:
При применении единичных расценок для определения сметной стоимости внесение изменений в единичные расценки не осуществляется, в том числе в случаях, когда проектной документацией предусмотрено: - использование строительных машин и механизмов, не учтенных в сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но при этом принципиально не меняются технологические и организационные схемы производства работ; - использование в соответствии с ПОС машин и механизмов, технические характеристики которых отличаются от учтенных сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но при этом принципиально не меняются технологические и организационные схемы производства работ; - выполнение работ вручную и (или) с использованием средств малой механизации. При этом сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, учтено применение машин и механизмов или иных технических средств; - применение материальных ресурсов, характеристики которых отличаются от учтенных сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, и их применение не меняет технологические и организационные схемы производства работ, не снижает эксплуатационные характеристики конструктивных решений, принятые в проектной документации.
Получается замену материалов и ресурсов производить нельзя!!! может можно это опровергнуть как-то?
Дата: Среда, 24.03.2021, 16:19 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Нюта1509, ну вы в 2013 году зарегистрировались. с тех пор форум не читали ни разу? расценки и в ваши годы регистрации нельзя было корректировать. а как правильно рассказано уже 100500 раз...
Дата: Среда, 24.03.2021, 16:27 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Я попросила помощи!!! Для этого наверно и существует форум. Дайте ПОЖАЛУЙСТА тогда ссылку на эту тематику. Просто ответить надо быстро, и читать форум в данный момент некогда((( Наверное с того же 2013 года не заходила на форум по своим причинам.
Дата: Среда, 24.03.2021, 17:55 | Сообщение #
Призер конкурса Мисс Сметный Портал
Сергиев Посад
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сергиев Посад
Сообщений: 1352
Репутация:
Статус: Offline
Нюта1509, примените прямую расценку на работу альпинистов
Дата: Среда, 24.03.2021, 23:13 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
К сожалению ее нет в ТЕР. А если бы была, то исходя из п.3.8 получается ее нельзя ставить, т.к. в расценке на швы сидит люлька, которую исключать нельзя Или может есть какой выход?
Дата: Четверг, 25.03.2021, 09:09 | Сообщение #
Полковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 180
Репутация:
Статус: Offline
Может быть такой вариант вас устроит. В сметах для ФКР на капремонт фасада ранее делали всегда так, исключали люльки, а включали установку лесов на всю площадь фасада. И никогда не меняли люльки на гидроподъемники.
Сообщение отредактировал татьяночка - Четверг, 25.03.2021, 09:15
Дата: Четверг, 25.03.2021, 09:22 | Сообщение #
Генерал-майор
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 365
Репутация:
Статус: Offline
татьяночка, а потом приезжает техназдор и режет все ваши леса под 0))) вообще фонды кап. ремонта - филиалы ада, я вот всем закам говорю не работайте с ними.. нет, у нас связи-подвязи, потом еле ноги уносят..
Дата: Четверг, 25.03.2021, 09:54 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Цитатататьяночка ()
Может быть такой вариант вас устроит. В сметах для ФКР на капремонт фасада ранее делали всегда так, исключали люльки, а включали установку лесов на всю площадь фасада. И никогда не меняли люльки на гидроподъемники.
Спасибо за отклик) проблема вся в том, что исходя из п.3.8 нельзя исключать люльки
Дата: Четверг, 25.03.2021, 11:15 | Сообщение #
Генерал-майор
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 365
Репутация:
Статус: Offline
Нюта1509, возьмите ТЕР46-08-033.. объемом до нужной суммы, фиг там кто проверит сколько раз вы навешивать/перенавешивать будете..
Дата: Четверг, 25.03.2021, 11:33 | Сообщение #
Полковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 180
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаpavlikmorozof ()
а потом приезжает техназдор и режет все ваши леса под 0)))
Изначально на торги идут сметы с лесами и никакой технадзор их не режет, если они по факту установлены и это отражено в проектной документации. Способ производства не альпинистами, а с лесов.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.