Irinka033Дата: Вторник, 14.01.2014, 09:28 | Сообщение # 61
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте! Беру расценку ТЕР46-01-004-02 на усиление стен обоймами. Состав материалов в расценке (в частности металлопрокат) не подходит совсем. В реальности используется швеллер. Как мне правильно заменить материал? Что необходимо вычесть из расценки?
 
dozorДата: Вторник, 14.01.2014, 09:37 | Сообщение # 62
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Irinka033, а что вас смущает?  по весу самое большое: "Сталь полосовая, марка стали Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм" и "Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм" если используете вместо уголка швеллер, то за расценкой с "-" указываете уголок и добавляете свой швеллер. Полосой будете связывать обойму
 
Блудная_ДочьДата: Вторник, 14.01.2014, 09:45 | Сообщение # 63
Сержант
Южно-Сахалинск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 38
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата Irinka033 ()
Как мне правильно заменить материал? Что необходимо вычесть из расценки?
 может быть я неправильно делала, но удаляла весь металл и оставляла то, что по проекту (профиль ГПН). Но он у меня ничем не вязался, просто сверлятся отверстия и на самоанекрующиеся болты крепится профиль.
 
Irinka033Дата: Четверг, 16.01.2014, 06:39 | Сообщение # 64
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация: 1
Статус: Offline
dozor, просто вес уголка ведь будет меньше, чем вес конструкции из швеллера. Например я ставлю 1 т усиления, а уголка при этом будет всего 0,71 т

Добавлено (16.01.2014, 06:39)
---------------------------------------------
Блудная_Дочь, у меня эти конструкции соединяются шпилькой временной, потом штробят отверстия в стене, и через них делают связи из швеллера..поэтому я и не могу понять, какие материалы оставить в расценке, а какие убрать(

 
Оксана124Дата: Среда, 11.02.2015, 00:15 | Сообщение # 65
Сержант
Красноярск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 36
Репутация: 1
Статус: Offline
Уже голову сломала, какую расценку применить. Может что то и пропустила. Нужно установить с двух сторон стены швеллер и скрепить болтами. Не могу сообразить, здание деревянное.
 
slavalitДата: Среда, 11.02.2015, 02:20 | Сообщение # 66
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Оксана124, возьмите что-нибудь применительно... ту же 46-05-008-03 к примеру.
+ сверление отверстий по ремонтнику в деревянных конструкциях (под болты)

Или можно применить 10-01-009-01, но, хотя по технологии близко, там дерево на металл надо менять...
 
Оксана124Дата: Среда, 11.02.2015, 02:53 | Сообщение # 67
Сержант
Красноярск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 36
Репутация: 1
Статус: Offline
Спасибо))) Я и так и так сборник 46 вертела) Очень важно для меня получить совет, спасибо ещё раз. Сейчас сборник 10 посмотрю, может на самом деле он будет в этой смете предпочтительней.

Добавлено (11.02.2015, 02:53)
---------------------------------------------
Представляете, я эту расценку с 10 сборника хотела применить, но засомневалась. Позвонила своим знакомым проектировщикам с Кубани (мало у них деревянных домов не то что у нас в Сибири), мне они сказали это не то , сжимы - это скобы между бревнами, швеллера тут не подходят совсем. Я в себе засомневалась, стала искать другую расценку.На этой что  Вы мне по 46 посоветовали не остановилась, потому как весь вес в сумме швеллера в уме держала, совсем забыла, что он у меня в смете меньше 10 кг за шт. Вот, Вы мне сказали я расценку со свежей головой пересмотрела и поняла это то что мне нужно. Очень Вам благодарна! А то вес швеллера, болтов, гаек, шайб посчитала и отверстия просверлила, а как туда швеллер прикрутить зависла.

 
slavalitДата: Среда, 11.02.2015, 03:08 | Сообщение # 68
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Оксана124, ошибаются Ваши "проектировщики с Кубани". Это доски/брусья с двух сторон стены, стягиваются болтами.

Прикрепления: 3249531.jpg (42.4 Kb)
 
Оксана124Дата: Среда, 11.02.2015, 03:22 | Сообщение # 69
Сержант
Красноярск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 36
Репутация: 1
Статус: Offline
Взяла себе на заметку)Теперь я точно запомню, что такое сжимы)
 
FimochkaДата: Суббота, 01.08.2015, 23:22 | Сообщение # 70
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 127
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, какую расценку можно взять: 1,Усиление оконных переплетов и 2,Изготовление металлоконструкций усиления оконных заполнений в условиях производственных баз?
 
КорицаДата: Вторник, 12.09.2023, 07:28 | Сообщение # 71
Майор
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Вопрос такой, есть усиленная стена по 46-01-004-03, но стена совсем ветхая, поэтому принято решение  усилить каркасом из арматуры д.6 с 2- сторон, а затем выполнить торкретирование. Подскажите пожалуйста верно ли взять расценку 46-01-004-04 с заменой материала+06-14-001-02?
Помогите разобраться, чтобы верно сделать.
 
  • Страница 5 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.