koronka15Дата: Вторник, 24.03.2020, 00:10 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброй ночи! Прошу помощи в таком вопросе. В смете учтена расценка 22-01-021-07 на укладку полиэтиленовых трубопроводов. В составе работ - сварка. По факту трубы устанавливались с электросварными муфтами. Для учета этой работы я взяла расценку 22-03-005-01 "Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт" - как доп. работы. Заказчик просит в таком случае исключить из первоначальной расценки стыковую сварку. Вопрос - как это сделать? Или вообще какой-то другой вариант есть, как правильно учесть данные работы. Спасибо! Смету прилагаю
Прикрепления: 4545320.xlsx(46.7 Kb)
 
vladnikДата: Вторник, 24.03.2020, 04:21 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб
Награды:
282  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 14215
Репутация: 332
Статус: Offline
Цитата koronka15 ()
22-03-005-01
не учитывает затрат на расход электроэнергии, поэтому ну оччень применительно.. и излишне
Задвоение работ у вас в части формирования стыков, неважно каким из способов соединения.. Должен остаться один.Расценки не корректируются.

Для исключения дублирования работ вариант только один-отказаться от применения расценки,а  муфты учесть  как материал.

Либо путь в ТС-24сб. Где технология поэтапна. На что зак не согласится
 
Форум сметчиков » Ценообразование в строительстве » Вопросы-ответы » Укладка полиэтиленовых труб с установкой электросварных муфт
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.