Форум сметчиков » Ценообразование в строительстве » Вопросы-ответы » Проектирование ОПС при реконструкции действующей ПС 110 кВ
Проектирование ОПС при реконструкции действующей ПС 110 кВ
БрюнеткаДата: Вторник, 10.03.2020, 06:46 | Сообщение # 1
Лейтенант
Нижний Тагил
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Тагил
Сообщений: 57
Репутация: 80
Статус: Offline
Добрый день (вечер, утро), в ТЗ на реконструкцию ПС 110 кВ указано в т.ч. и проектирование охрано-пожарной сигнализации с привязкой к старой. Пожарная сигнализация разрабатывается в ПД в  Разделе 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", а охранная сигнализация в каком разделе? Или разработка ОПС на одном объекте указывается в разделе 9 проектной документации? Заранее спасибо)


Если вы принесли радость - заходите без стука )
 
abk63Дата: Вторник, 10.03.2020, 06:57 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
384  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18514
Репутация: 597
Статус: Offline
Цитата Брюнетка ()
а охранная сигнализация в каком разделе?
в каком ГИП скажет


Самоучитель сметчика на канале Дзен
Методика определения объемов ПНР подстанции
Тесты сметчика
 
БрюнеткаДата: Вторник, 10.03.2020, 07:46 | Сообщение # 3
Лейтенант
Нижний Тагил
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Тагил
Сообщений: 57
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
в каком ГИП скажет


работы будет делать подрядчик, т.е. нужно задать вопрос ГИПу подрядчика? у нас своих нет проектировщиков


Если вы принесли радость - заходите без стука )
 
abk63Дата: Вторник, 10.03.2020, 08:01 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
384  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18514
Репутация: 597
Статус: Offline
Цитата Брюнетка ()
нужно задать вопрос ГИПу подрядчика?
задайте. заодно проверите квалификацию ГИПа. только не пойму. зачем вам то это нужно? решать в какой раздел проекта ОПС засунуть... в ССР он по любому во 2 главу попадет в составе ОСР


Самоучитель сметчика на канале Дзен
Методика определения объемов ПНР подстанции
Тесты сметчика
 
БрюнеткаДата: Вторник, 10.03.2020, 08:23 | Сообщение # 5
Лейтенант
Нижний Тагил
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Тагил
Сообщений: 57
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
только не пойму. зачем вам то это нужно?

проверить смету на проектные работы, а именно относительную стоимость разработки разделов проектной и рабочей документации


Если вы принесли радость - заходите без стука )
 
ЛюдочкаДата: Среда, 11.03.2020, 08:39 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1225
Репутация: 120
Статус: Offline
Цитата Брюнетка ()
относительную стоимость разработки разделов проектной и рабочей документации

Так это проще саму смету смотреть.
Обычно затраты на проектирование реконструкции ПС определяют в %% от стоимости, поэтому нужно смотреть основание для выполнения расчета, а именно - расчет стоимости строительства (реконструкции) ПС.
Если в нем учтены затраты на устройство ОПС, то и расценка на проектирование ПС будет их включать. Отсюда - 40% ПД - 60% РД.
Если в расчете затрат на строительство (реконструкцию) ПС эти затраты не учтены, то при оценке стоимости проектирования они должны учитываться по соответствующему СБЦП, и норма распределения ПД / РД будет прописана в ОУ СБЦП или в самой расценке.

P.S. Если для составления расчета принимались данные УПСС ХМРСК или ФСК ЕЭС, нужно будет посмотреть, куда там входит ОПС и учтены ли эти затраты.
 
Форум сметчиков » Ценообразование в строительстве » Вопросы-ответы » Проектирование ОПС при реконструкции действующей ПС 110 кВ
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.