Задолбал заказчик просим помощи 3D забор смонтирован сеткой внутрь для того что бы установить КМЧ под короб 50х100 1 необходимо часть сетки ребро жесткости вырезать что бы площадка стала плотно к столбу 2 после можтажа более 400 метров по забору КМЧ выяснилось что болты обычные надо заменить на антивандальные (под шляпкой четырех гранник что бы не прокручивался) но лоток на КМЧ не ложили и не крепили мы осметили так ГЭСНм 08-02-396-2 это на монтаж это МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от9 февраля 2017 г. N 81/пр это на демонтаж короб металлический но по факту мы только демонтировали и опять монтировали КМЧ а первый пункт ни как не осмечивали вопрос как правильно это осметить мы осметили так
Сообщение отредактировал farm131 - Вторник, 22.10.2019, 20:59
Дата: Вторник, 22.10.2019, 15:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
farm131, название темы поправьте плиз. что такое КМЧ - лично мне непонятно нифига