Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб.
Дата: Четверг, 28.01.2010, 11:15 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 50 мм.Е24-060-1 Для чего используется заложенная в расценку труба Д159?
Дата: Четверг, 28.01.2010, 11:22 | Сообщение #
Полковник
Пенза
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 245
Репутация:
Статус: Offline
В качестве футляра
Добавлено (28.01.2010, 11:22) --------------------------------------------- Почитайте состав работ
Дата: Четверг, 28.01.2010, 11:29 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
01.Перерезка и гнутье труб. 02.Прокладка подземной части цокольного ввода, сварка стыков трубопровода. 03.Стыковка и приварка фланцевых соединений, соединение фланцевых стыков. 04.Установка арматуры муфтовой. 05.Установка запорной арматуры фланцевой (краны). 06.Заделка концов футляров битумом и каболкой. 07.Окраска надземной части трубопровода за 2 раза. И для чего?
в качестве футляра (гильзы) при проходе через фундамент.
Дата: Четверг, 28.01.2010, 11:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Куролесов)
в качестве футляра (гильзы) при проходе через фундамент.
Такого не бывает НИКОГДА... Газопроводов в подвалах не бывает... happymouse,
Quote (happymouse)
В качестве футляра
скорее всего вы правы...Только это никакого отношения к цокольному вводу не имеет. Цокольный ввод это конструкция, к-я не изготовляется на стройплощадке. а привозиться из спец.мест изготовления. с паспортом...
Сообщение отредактировал tulenin - Четверг, 28.01.2010, 11:46
Дата: Четверг, 28.01.2010, 11:51 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (tulenin)
Газопроводов в подвалах не бывает..
наинтереснеько.. а чем питаются газовые котлы в подвальных помещения коттеджей с высотой не менее 2,4м???
Дата: Четверг, 28.01.2010, 11:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
vladnik,
Quote (vladnik)
наинтереснеько.. а чем питаются газовые котлы в подвальных помещения коттеджей с высотой не менее 2,4м???
Это не подвал... Это специальное помещение... Вы же у себя в доме АВГ не поставите в прихожей. а оборудуете специальное место с размерами определёнными для дверей. форточек. труюы выведете на крышу. и т.д. и т.п... И это не будет уже прихожей
Дата: Четверг, 28.01.2010, 12:14 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (tulenin)
Это не подвал... Это специальное помещение...
еще чудесатее.. (насчет требований обсуждать не бу..есть в номативке..) примем :подвал=цокольный этаж(-3м) (звучит-то как!!) с форточкой..или даже без оной.. но с двумя ходами-выходами..
Quote (tulenin)
И это не будет уже прихожей
прихожей и останется..если подходит под размещение АГВшки, Суть не в названии.. а в требованиях..
Дата: Суббота, 22.02.2014, 14:17 | Сообщение #
Полковник
Тамбов
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тамбов
Сообщений: 223
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаtulenin ()
Цокольный ввод это конструкция, к-я не изготовляется на стройплощадке. а привозиться из спец.мест изготовления. с паспортом...
всем здравствуйте, а подскажите - как расценить установку такого цокольного ввода. т.е., как я поняла, это готовая конструкция служит для перехода от подземного п/э газопровода к надземному стальному. и расценки подраздела 2.6 - это не из той песни...
Дата: Суббота, 22.02.2014, 14:31 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKatherine ()
служит для перехода от подземного п/э газопровода к надземному стальному
Вообще это обычная переходная заводская муфта с п/э на стальной отвод/трубу-далее приварка к стальной трубе и п/э трубе .. больше ниче там нет. и гр.2.6 эта песня.. А вот узел-переход(муфта) с п/э на сталь-действительно заводское изделие, ибо сертифицировано и испытано, и идет с этой группой как мат.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.