Гидроизоляционный слой из п/э плёнки
ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:53 | Сообщение # 1
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, уважаемые сметчики!
Подскажите пожалуйста какую расценку правильно брать.
Работа: устройство фундаментной плиты.
Согласно ВОР:
1) Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей под фундаментную плиту;
2) Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой;
3) Устройство бетонной подготовки толщиной 50 мм;
4) Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм.
Вопрос №1: какую расценку правильно применить для прокладки пароизоляционного слоя из п/э плёнки?
ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)?
Но согласно ТЧ сб.26 на изоляцию холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями не учитывают стоимости устройства пароизоляционного слоя. Устройство пароизоляционного слоя следует принимать:
а) при изоляции стен  и  колонн – по ТЕР части 8 «Конструкции из кирпича и блоков»;
б) при изоляции перекрытий – по ТЕР части 11 «Полы»;
в) при изоляции покрытий – по ТЕР части 12 «Кровли»;
г) при изоляции трубопроводов и оборудования: по расценкам табл.26-01-054 - рулонные материалы  (рубероид, пергамин), по расценкам табл.26-01-055 - полиэтиленовая пленка 
Значит нужно брать ТЕР11-01-005-01Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой с удалением из расценки не используемых материалов?

Вопрос №2: Включено ли в составе работ ТЕР11-01-004-05Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм («Подготовка
основания.») очистка,
 обеспыливание, промывка и сушка поверхности или эти работы нужно брать дополнительно?
С уважением, Ольга.


Сообщение отредактировал ol0606 - Четверг, 28.07.2016, 13:46
 
abk63Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:56 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
С уважением, Ольга.
судя по тексту никакого уважения к нам у вас нет...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
abk63Дата: Четверг, 28.07.2016, 13:59 | Сообщение # 3
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
что я не так написала?
написали то все так, а прочитать не пытались? если прочитали, то ждите такого же храмотея...

Добавлено (28.07.2016, 13:05)
---------------------------------------------

Цитата ol0606 ()
abk63, в каких моих словах Вы увидели неуважение?
Цитата ol0606 ()
сметчики!Подскажите
Цитата ol0606 ()
брать.Работа:устройство
это первые два попавшихся слова... нецензурных...

Добавлено (28.07.2016, 13:59)
---------------------------------------------

Цитата ol0606 ()
2) Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой;
ТЕР11-01-050-01


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 14:50 | Сообщение # 4
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
2) Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой;ТЕР11-01-050-01
abk63, в нормативной базе Госэталон 2012 Санкт-петребург нет расценки ТЕР11-01-050-01. Устройство изоляции из плёнки есть в составе работ ТЕР11-01-005-01
С уважением, Ольга.
 
veronika-2Дата: Четверг, 28.07.2016, 14:56 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
ТЕР11-01-050-01. Устройство изоляции из плёнки есть в составе работ ТЕР11-01-005-01

вы состав работ читали по ней? как можно ставить рядом две разных работы - пленка насухо по
Цитата abk63 ()
ТЕР11-01-050-01


или на худой конец
Цитата ol0606 ()
ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)?

и
Цитата ol0606 ()
ТЕР11-01-005-01Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой

в которой гидроизоляция мало того что оклеечная, так еще и сверху рубероидом защищается? "логика, ау, ты где? иди уже домой!!!" (почти (С) )
скриншот смотрите - состав работ в расценке
Прикрепления: 4872853.jpg (0.0 Kb)


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:49 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
abk63, в нормативной базе Госэталон 2012 Санкт-петребург нет расценки ТЕР11-01-050-01
вы очень грубо обманываете всех... и обвиняете меня во лжи

Прикрепления: 0796153.png (0.0 Kb)


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:54 | Сообщение # 7
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
вы состав работ читали по ней?
 
Цитата veronika-2 ()
"логика, ау, ты где? иди уже домой!!!" (почти (С) )скриншот смотрите - состав работ в расценке
veronika-2, состав работ читала. А также читала тех.часть сб.26
Цитата ol0606 ()
Но согласно ТЧ сб.26 на изоляцию холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями не учитывают стоимости устройства пароизоляционного слоя. Устройство пароизоляционного слоя следует принимать:а) при изоляции стен и колонн – по ТЕР части 8 «Конструкции из кирпича и блоков»;
б) при изоляции перекрытий – по ТЕР части 11 «Полы»;
в) при изоляции покрытий – по ТЕР части 12 «Кровли»;
Отсюда у меня вопрос:
Цитата ol0606 ()
Вопрос №1: какую расценку правильно применить для прокладки пароизоляционного слоя из п/э плёнки?
 
abk63Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:56 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
ol0606, я вам даже картинку нарисовал... про расценку вашу...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 17:03 | Сообщение # 9
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
вы очень грубо обманываете всех... и обвиняете меня во лжи
abk63, я вроде веду себя учтиво..Теперь я вижу Вашу картинку и понимаю что у меня нет нормативной базы редакции 2014г.
С уважением,Ольга.
Прикрепления: 2212248.jpg (207.1 Kb)
 
abk63Дата: Четверг, 28.07.2016, 17:21 | Сообщение # 10
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
abk63, я вроде веду себя учтиво..
нуууу... я пока тоже сама вежливость...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:12 | Сообщение # 11
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
нуууу... я пока тоже сама вежливость...
Ну я вроде Вам и не говорю
Цитата ol0606 ()
вы очень грубо обманываете всех... и обвиняете меня во лжи
:-)
 
ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:30 | Сообщение # 12
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, подскажите мне пожалуйста: от Вас я узнала что вышла нормативная база редакции 2014г. Вопрос: а если в контракте прописана нормативная база Госэталон 2012 - следовательно я должна все расценки брать из этой базы? Если это так, то тогда мой вопрос остаётся открытым
Прикрепления: 6337263.jpg (93.3 Kb)
 
abk63Дата: Четверг, 28.07.2016, 19:48 | Сообщение # 13
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
abk63, подскажите мне пожалуйста: от Вас я узнала что вышла нормативная база редакции 2014г. Вопрос: а если в контракте прописана нормативная база Госэталон 2012 - следовательно я должна все расценки брать из этой базы?
я показал картинку базы Госэталон-2012 редакции 2014. поэтому уточняйте у заказчика в какой редакции ГЭ вам работать... мои питерские заказчики с бюджетом СПб работают именно в этой редакции...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ol0606Дата: Четверг, 28.07.2016, 23:18 | Сообщение # 14
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер, abk63. В контракте прописана нормативная база Госэталон 2012. ТЕР12-01-015-03(применительно)Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой -взять не могу так как это сборник на кровлю. Читаю  ТЧ сб.26 написано что  следует принимать при изоляции перекрытий – по ТЕР части 11 «Полы». ТЕР11-01-005-01Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом взять не могу, как написала veronika-2
Цитата veronika-2 ()
вы состав работ читали по ней?
Как быть в этом случае? Я обратилась на форум в надежде что мне подскажут сметчики с большим опытом чем у меня...
С уважением, Ольга.
 
vladnikДата: Пятница, 29.07.2016, 00:36 | Сообщение # 15
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата ol0606 ()
В контракте прописана нормативная база Госэталон 2012.
смотрим..
Прикрепления: 5023303.jpg (123.6 Kb)
 
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика