У меня есть в проекте устройство цементно-песчаной стяжки и бетонной стяжки. Применяю соответственно : ТЕР 11-01-011-01 и ТЕР 11-01-011-03. Состав работ и там и там одинаковый: 01. Подготовка основания. 02. Укладка и разравнивание слоя раствора/бетона. 03. Уход за стяжкой. Материалы: вода, раствор/бетон.
У меня вопрос, входит ли в состав работ демпферная лента? Заказчик утверждает, что входит. Разрешил добавить ленту к стяжке. Я сопротивляюсь, так как считаю, что устройство демпферной ленты нужно взять дополнительно. Кто из нас прав?
Дата: Пятница, 17.06.2016, 12:53 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация:
Статус: Offline
LюdMilка, было бы что там устраивать... мне кажется, стоимости ленты вполне достаточно
Дата: Пятница, 17.06.2016, 12:56 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1663
Репутация:
Статус: Offline
LюdMilка, дык а вы добавьте для сравнения и посмотрите - стоит ли овчинка...
Дата: Пятница, 17.06.2016, 13:03 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация:
Статус: Offline
Вопрос принципиальный) Хочу не только ленту, но и работу по ее наклейке учесть. Бесплатно даже гвоздь никто не должен забивать, да и не будет)
Дата: Пятница, 17.06.2016, 13:08 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
LюdMilка, а ничего, что монтаж ее в расценке на сам пол учтен?
Дата: Пятница, 17.06.2016, 13:12 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация:
Статус: Offline
abk63, может и учтен, но нигде это не написано
Дата: Пятница, 17.06.2016, 13:31 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Зеленоглазая, 03. Закрепление на полу монтажной ленты. это она и есть...
Дата: Пятница, 17.06.2016, 13:32 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLюdMilка ()
ТЕР 11-01-011-01 и ТЕР 11-01-011-03.Состав работ и там и там одинаковый: 01. Подготовка основания. 02. Укладка и разравнивание слоя раствора/бетона. 03. Уход за стяжкой.
abk63, ну да, тут речь именно про устройство системы отопления полов)) Или вы думаете, что состав работ применим для всего сборника?
Дата: Пятница, 17.06.2016, 13:38 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Зеленоглазая, так эта лента ТОЛЬКО для теплого пола нужна... для других случаев зачем ее туда пихать?
Дата: Пятница, 17.06.2016, 13:40 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация:
Статус: Offline
abk63, ну вроде как чтобы бетонная стяжка при расширении не разрушала стены
Дата: Пятница, 17.06.2016, 14:05 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация:
Статус: Offline
Нет там теплых полов. Это всего лишь стяжка, не покрытие.
Добавлено (17.06.2016, 13:58) --------------------------------------------- abk63, у меня там в первом посте написаны расценки. Именно они. Вопрос я задала конкретно, сидит ли в этой расценке устройство демпферной ленты?
ну вроде как чтобы бетонная стяжка при расширении не разрушала стены
И не только)
Дата: Пятница, 17.06.2016, 14:23 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЗеленоглазая ()
abk63, ну вроде как чтобы бетонная стяжка при расширении не разрушала стены
это какой же площади пол должен быть?
Дата: Пятница, 17.06.2016, 14:36 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация:
Статус: Offline
Демпферная лента еще служит как звукоизоляционный материал, в наливных полах (плавающие полы). Она используется сравнительно недавно, раньше вставляли рейки или изопласт (что-то подобное). Как температурные швы. Но в любом случае, я считаю, что в обычную стяжку работы по устройству демпферной ленты не входят в состав работ этих расценок.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.