Люди помогите. Спорим с Заказчиком. В соответствии с ПЦСН-2005 МО п. 4.4.2 (последний абзац) к 46 сборнику никакие повышающие коэффициенты не применяются, а в соответствии с МДС 81-38.2004 прил. 3 в таблице отдельная графа с коэффициентами к 46 сборнику и ФЕРр. Так все таки применять или нет коэффициенты??? На что ссылаться????
Дата: Четверг, 12.11.2009, 11:58 | Сообщение #
Генерал-майор
Княгинино
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Княгинино
Сообщений: 378
Репутация:
Статус: Offline
Lelka, на документ который вышел последним
Дата: Четверг, 12.11.2009, 12:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
от 1 до 1,15 на 46
Дата: Четверг, 17.06.2010, 10:33 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Если кому будет интересно: ответ из мособлэкспертизы: ПЦСН-2005 МО "В сметных нормах и расценках сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» влияние указанных выше факторов предусмотрено и дополнительному учету не подлежит." Имеется ввиду что в расценку заложена повышенная з/п рабочих, соответственно другие коэффициенты (стесненность, работа вблизи ЛЭП и т.п.) можно применять!
Дата: Четверг, 17.06.2010, 10:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Кострома
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кострома
Сообщений: 1317
Репутация:
Статус: Offline
Lelka, 1,15 и 1,25 (малообъемность) не применяются. Стесненные применяются как на ремонтники.
Если проще: при начислении к-тов — считать 46-й РЕМОНТНИКОМ.
Добавлено (17.06.2010, 10:44) --------------------------------------------- ufdhbr, Евгения, а что, больше 1,15 жалко? В приложении 3 видно, что в части назначения к-тов на стесненку 46-й наравне с ФЕРр-ми.
Дата: Среда, 25.02.2015, 14:30 | Сообщение #
Лейтенант
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
Извиняюсь за дублирование вопроса, но подскажите, к 46 и ремонтному сборникам, применяется коэффициент на стесненность 1,15? запуталась...%)
Дата: Среда, 25.02.2015, 14:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаИнженер-смет4ик ()
к 46 и ремонтному сборникам, применяется коэффициент на стесненность 1,15? запуталась...%)
Если стесненные условия имеют место быть, то конечно же применяются коэффициенты не стесненность и к ремонтным сборникам и к 46-му (и это не обязательно 1,15).
Дата: Среда, 25.02.2015, 14:49 | Сообщение #
Лейтенант
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
Galina53, спасибо большое)
Дата: Среда, 25.02.2015, 15:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Инженер-смет4ик, только не забудьте о том, что коэффициенты на стесненность к ТЕРр и ТЕР46 надо брать не из 35МДС, а из приложений к письму №АП-3230/06
Дата: Среда, 25.02.2015, 15:47 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Поправки на 46 сборник берутся и из МДС 81-36.2004
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаGalina53 ()
не забудьте о том, что коэффициенты на стесненность к ТЕРр и ТЕР46 надо брать не из 35МДС, а из приложений к письму №АП-3230/06
в письме Минрегионразвития РФ от 31 марта 2009 г. N 9015-ИМ/08:
"Уточненная редакция таблиц коэффициентов приведена в Указаниях по применению ФЕР-2001 (МДС 81-36.2004), ФЕРр-2001 (МДС 81-38.2004), ФЕРм-2001 (МДС 81-37.2004) и ФЕРп (МДС 81-39.2007*).
...для учета в сметах условий производства работ при проведении реконструкции объектов к расценкам применяются коэффициенты, приведенные в приложении МДС 81-36.2004, а при капитальном ремонте – в приложении 3 к МДС 81-38.2004." Примечание: * - утверждена как МДС 81-40-2006.
Дата: Среда, 25.02.2015, 20:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLelka ()
Поправки на 46 сборник берутся и из МДС 81-36.2004
Да, верно. Если речь идет о стесненности, то лучше вообще навсегда забыть про МДС81-35.2004 (вместе с письмом №АП-3230/06), а пользоваться: МДС81-36.2004, МДС81-37-2004, МДС38-2004, МДС40-2006.
в письме Минрегионразвития РФ от 31 марта 2009 г. N 9015-ИМ/08:
Дата: Четверг, 27.08.2015, 15:36 | Сообщение #
Рядовой
Белгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белгород
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте извиняюсь за возвращение к столь давней теме, но читаю я ПИСЬМО ГОССТРОЯ РОССИИ от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 и не могу понять.. применять все-таки к 46 сборнику и ТЕРр К=1,15 (Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) или нет?
Дата: Четверг, 27.08.2015, 15:41 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Да применяются, но по МДС 36
Дата: Четверг, 27.08.2015, 16:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаПринцесса4880 ()
ПИСЬМО ГОССТРОЯ РОССИИ от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 и не могу понять.. применять все-таки к 46 сборнику и ТЕРр К=1,15
Откройте приложения 3 к МДС 81-36.2004 и МДС 81-38.2004 и всё станет понятно
и читаем письмо Минрегионразвития РФ от 31.03.2009 N 9015-ИМ/08 "О применении коэффициентов при реконструкции и капитальном ремонте объектов":
"Уточненная редакция таблиц коэффициентов приведена в Указаниях по применению ФЕР-2001 (МДС 81-36.2004), ФЕРр-2001 (МДС 81-38.2004), ФЕРм-2001 (МДС 81-37.2004) и ФЕРп (МДС 81-39.2007*) Примечание: * - утверждена как МДС 81-40-2006.
Учитывая изложенное, для учета в сметах условий производства работ при проведении реконструкции объектов к расценкам применяются коэффициенты, приведенные в приложении МДС 81-36.2004, а при капитальном ремонте – в приложении 3 к МДС 81-38.2004."
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.