Здравствуйте! В квартире от застройщика в ванной просто нет выключателя. Поясните, пожалуйста, правильно ли посчитан комплекс работ. 1. ТЕР46-03-012-01 штробление 2. ТЕРм08-02-146-03 прокладка кабеля 3. ТЕРм08-03-591-05 выключатель. спасибо.
Сообщение отредактировал Sane4ka - Среда, 13.01.2016, 10:55
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:13 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
sansanich24rus, Заделка штробы
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:15 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 36
Репутация:
Статус: Offline
Aleksej, добавить я так понимаю? а в целом, верно? смущает расценка на кабель
Сообщение отредактировал sansanich24rus - Среда, 13.01.2016, 09:16
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:22 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 456
Репутация:
Статус: Offline
sansanich24rus, Правильно смущает... состав работ откройте, посмотрите... да и сомнительно, что вес кабеля такой большой (думается до 1кг. достаточно...) я бы применил ФЕРм08-02-148-01...
Сообщение отредактировал 258852 - Среда, 13.01.2016, 09:23
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
sansanich24rus, Екатерина Подлесских [ Мужчина ] Меня тоже смущает
Я бы еще в гофре проложил бы кабель
ТЕРм08-02-403-03
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитата258852 ()
я бы применил ФЕРм08-02-148-01...
неправильно. ФЕРм08-02-403-03 - прямая расценка
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:29 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 36
Репутация:
Статус: Offline
Aleksej, 258852, спасибо!
Добавлено (13.01.2016, 09:29) --------------------------------------------- veronika-2, ДА, Я ТАК И СДЕЛАЛА. Спасибо.
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:29 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 456
Репутация:
Статус: Offline
ФЕРм08-02-403-03 -да, Точно, поторопился..(
Сообщение отредактировал 258852 - Среда, 13.01.2016, 09:30
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:37 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsansanich24rus ()
В квартире от застройщика в ванной просто нет выключателя.
его там и не должно быть в соответствии с ПУЭ. Все остальные сообщения после первого - сметный
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
его там и не должно быть в соответствии с ПУЭ
а если снаружи?
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
abk63, а я сам поставил... Кто-то сможет меня заставить его убрать? Это вопрос, мне действительно интересно...
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:48 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТюленин ()
abk63, а я сам поставил... Кто-то сможет меня заставить его убрать? Это вопрос,
вашей безопасности. здесь речь идет о застройщике, у которого надзор выключатель в ванной в эксплуатацию не примет.
Цитатаveronika-2 ()
а если снаружи? smile
а снаружи он уже должен быть по проекту и в смете соответственно
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:51 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Тюленин, честно скажу вообще не понимаю зачем выключатель внутри ванной комнаты! ))) По моему снаружи на много удобнее!
Дата: Среда, 13.01.2016, 10:00 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
А я не поняла почему тема называется Экспертиза квартиры
Дата: Среда, 13.01.2016, 10:04 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSane4ka ()
А я не поняла почему тема называется Экспертиза квартиры dry
потому что пришел "эксперт" квартиру от застройщика принимать, а там такое...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.