Здравствуйте, при проверке сметы эксперт пишет замечание на расценку 26-01-017-01:
Откорректировать стоимость трубок в соответствии с диаметрами по проекту (письмо Федерального центра ценообразования в строительстве от 26.06.2008 № 539-5803/фц).
В спецификации: Теплоизоляция Термафлекс для трубы Ø15 толщ 25мм- 125 м , Теплоизоляция Термафлекс для трубы Ø20 толщ 25мм- 42 м, Теплоизоляция Термафлекс для трубы Ø25 толщ 25мм - 58 м
В базе ТЕР Ленинградской обл. трубки учтены в расценке ( ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН) «ТЕРМОФЛЕКС» ДИАМ 108Х13 ММ). Я не могу найти этого письма, может кто знает скиньте пожалуйста , может неправильный номер дал эксперт?
Сообщение отредактировал Nadlen - Суббота, 19.12.2015, 16:30
Дата: Суббота, 19.12.2015, 16:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Nadlen, а вы сомневаетесь что расценку надо корректировать?
ЦитатаNadlen ()
Я не могу найти этого письма, может кто знает скиньте пожалуйста , может неправильный номер дал эксперт?
Эксперт, то пишет, что расценки НЕ КОРРЕКТИРУЮТСЯ. То теперь корректируются в этом месте.
Добавлено (19.12.2015, 16:58) --------------------------------------------- Прошла по ссылке сайт не доступен, почемуто.
Дата: Суббота, 19.12.2015, 16:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNadlen ()
Откорректировать стоимость трубок в соответствии с диаметрами
То есть, против расценки на изоляцию:
ЦитатаNadlen ()
ТЕР-26-01-017-01
эксперт не возражает, а требует только стоимость трубок расписать по диаметрам, а не общим чохом? Или вы про что-то другое?
Дата: Суббота, 19.12.2015, 17:04 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация:
Статус: Offline
Видимо да
Добавлено (19.12.2015, 17:04) --------------------------------------------- В соответствии с этим письмом
Добавлено (19.12.2015, 17:04) --------------------------------------------- А мне письма не найти
Дата: Суббота, 19.12.2015, 17:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNadlen ()
Видимо да
Странный ответ.
ЦитатаNadlen ()
Эксперт, то пишет, что расценки НЕ КОРРЕКТИРУЮТСЯ. То теперь корректируются в этом месте.
А это вовсе и не корректировка, а замена материала, тем более, что материал (трубки) в расценке 26-1-17-1 с нулевой ценой. Вы просто за расценкой распишете стоимости трубок по диаметрам, а сама расценка останется целой и невредимой.
ФЦЦС сегодня отдыхает, наверное, я тоже пол дня пыталась на их сайт зайти. Завтра попробуйте. Хотя... не знаю, что даст вам это письмо, ведь требование эксперта всё-равно придется выполнить.
Дата: Суббота, 19.12.2015, 17:51 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация:
Статус: Offline
так мне суть письма, то надо понять, или в этом письме просто будет написано что НАДО КОРРЕКТИРОВАТЬ?
Добавлено (19.12.2015, 17:51) --------------------------------------------- в расценке есть цена 127,41 руб
Добавлено (19.12.2015, 17:51) --------------------------------------------- Так что надо корректировать
Дата: Суббота, 19.12.2015, 18:26 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Nadlen, -вычесть по коду весь объем
-добавить по коду по диаметрам по длинам с учетом К в расценке..
Дата: Суббота, 19.12.2015, 18:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNadlen ()
в расценке есть цена 127,41 руб
ЦитатаNadlen ()
Так что надо корректировать
Ну есть так есть (в моем ТЕР нет цены на трубки в этой расценке. Но это ничего не меняет, не корректировка расценки это, а просто замена материала.
Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:36 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация:
Статус: Offline
Вряд ли вы докажете это эксперту в Лен обл экспертизе
Дата: Четверг, 05.07.2018, 16:26 | Сообщение #
Майор
Саранск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Саранск
Сообщений: 99
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! В смете на изоляцию труб термафлексом диаметром от 6 мм до 18 мм применена расценка 26-01-017-1 "Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками". Пришло замечание от Заказчика "произвести корректировку расценки, т.к. в расценке учтена работа по изоляции труб диаметром 180 мм, фактически использовалась меньшим диаметром от 6 мм до 18 мм". Есть ли какие-нибудь разъяснения по этому поводу?
Дата: Четверг, 05.07.2018, 16:36 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаРиника ()
Есть ли какие-нибудь разъяснения по этому поводу?
Вычесть трубки диаметра
ЦитатаРиника ()
180 мм
И учесть фактически используемые
ЦитатаРиника ()
меньшим диаметром от 6 мм до 18 мм".
Добавлено (05.07.2018, 16:36) --------------------------------------------- Риника, По хорошему там еще норму расхода клея, ленты нужно корректировать, но до этого пока никто не додумался.
Сообщение отредактировал den795 - Четверг, 05.07.2018, 16:37
Дата: Четверг, 05.07.2018, 16:37 | Сообщение #
Майор
Саранск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Саранск
Сообщений: 99
Репутация:
Статус: Offline
den795, спасибо что отозвались! В смете так и сделано, я так понимаю Заказчик просит откорректировать трудозатраты.
Добавлено (05.07.2018, 16:37) --------------------------------------------- den795, т.е. основной материал я уже откорректировала.
Дата: Четверг, 05.07.2018, 16:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаРиника ()
В смете так и сделано, я так понимаю Заказчик просит откорректировать трудозатраты.
Это не обоснованное решение. Нормы в сторону уменьшения не корректируются. Если у Вас не коммерческий договор а госконтракт, то просите ссылку на нормативный документ.
Дата: Четверг, 05.07.2018, 16:42 | Сообщение #
Майор
Саранск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Саранск
Сообщений: 99
Репутация:
Статус: Offline
den795, нормативный документ не указан, обоснование такое "вижу в наименовании расценки "трубопроводов диаметром 180 мм", а по факту диаметр меньший - откорректируйте расценки".
den795, у Вас расценка также звучит как указано у меня в сообщении, там случайно не пропущено слово "ДО"?
например "26-01-017-1 "Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями ..."
Сообщение отредактировал Риника - Четверг, 05.07.2018, 16:44
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.