Понижающий коэффициент на монтаж заделок и муфт
Ksyu86Дата: Понедельник, 14.12.2015, 09:18 | Сообщение # 1
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, помогите разрешить спор:
для монтажа муфты кабельной 3КВТп-10 (25х50) применена расценка ТЕРм08-02-165-07,
и монтаж заделок ТЕРм08-02-158-14 
При подписании выполнения заказчик требует применить данные расценки с понижающими коэффициентами 0,4 и 0,5 соответственно. Сметы были выпущены институтом, заказчик сам выдал их в производство работ. Имеет ли он право требовать применять коэффициенты?
 
den795Дата: Понедельник, 14.12.2015, 09:26 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Ksyu86, В таких случаях просите обоснованный ответ. Скорее всего не может, просто решил денег урезать.

Добавлено (14.12.2015, 09:26)
---------------------------------------------

Цитата den795 ()
Сметы были выпущены институтом

Тем более если уже стоит штамп в производство работ.


Денис Владимирович
 
Sane4kaДата: Понедельник, 14.12.2015, 09:31 | Сообщение # 3
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Тема перенесена в соответствующий раздел.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.