Прокладка кабеля по вретикальной стене в коробе
vlasssovДата: Понедельник, 27.07.2015, 20:45 | Сообщение # 1
Полковник
Тула
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 229
Репутация: -8
Статус: Offline
Кабель прокладывается по вертикальной внешней стены  здания в коробе. Высота здания 15 м.
Расценка
м08-02-148-2 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг
Существующие поправки
Поправка: Сб.№ м8, п.1.8.3.1 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м
Поправка: Сб.№м 8, п.1.8.3.2  При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м

Вот можно их применить последовательно, разделив кабель на две части?

Второй вопрос:
Кабель прокладывается по внешней стене здания вертикально. Леса применять можно? по расценке
08-07-001-2 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
 
FoxiДата: Вторник, 28.07.2015, 12:44 | Сообщение # 2
Рядовой
Звенигород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Звенигород
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Конечно можно, потому как поправки учитывают только затраты на спуск/подъем, но ни как не устройство лесов. А чем Вам не нравятся Ваши леса? Я бы еще взяла и за перевозку деталей лесов со склада до объекта строительства, так как расценкой не учтено.
 
vlasssovДата: Пятница, 31.07.2015, 05:39 | Сообщение # 3
Полковник
Тула
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 229
Репутация: -8
Статус: Offline
Цитата Foxi ()
Конечно можно, потому как поправки учитывают только затраты на спуск/подъем, но ни как не устройство лесов. А чем Вам не нравятся Ваши леса? Я бы еще взяла и за перевозку деталей лесов со склада до объекта строительства, так как расценкой не учтено.
В основном вопрос был про коэффициенты на монтаж на высоте.. А вот про детали лесов подробнее. Материал оборачиваемый, то есть хранится должен где-то на складе, как его стоимость его перевозки брать?
 
FpykT_1988Дата: Пятница, 31.07.2015, 09:41 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
vlasssov, Мне кажется берём метраж кабеля до 8 метров с коэф. 1,05
А кабель который от 9 до 15 метров с коэф. 1,1


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
FoxiДата: Понедельник, 03.08.2015, 11:53 | Сообщение # 5
Рядовой
Звенигород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Звенигород
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Так даже тех.частью прописано, что стоимость перевозки не учтена в расценке и берется отдельно
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.