Anna_AДата: Пятница, 26.06.2015, 14:22 | Сообщение # 1
Рядовой
Казань
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Казань
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
просьба, подскажите, дан объем уплотняемого грунта = 187 843 м3.
Уплотняется катками , с послойным  трамбованием слоями по 40 см.  каток трамбует 1 слой за 1 проезд по всей площади трамбования. 
Учитывает ли  ТЕР01-02-001-03 все слои  трамбования не  весь объем грунта?
или их необходимо учитывать  дополнительно?
и допустимо применять расценку  ТЕР01-02-001-09 добавочно  к  ТЕР01-02-001-03 для  учета всех слоев на  всю высоту  трамбования?
 
LeonidДата: Пятница, 26.06.2015, 14:36 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация: 96
Статус: Offline
Цитата Anna_A ()
Учитывает ли ТЕР01-02-001-03 все слои трамбования не весь объем грунта?
 
Цитата Anna_A ()
Уплотняется катками , с послойным трамбованием слоями по 40 см. каток трамбует 1 слой за 1 проезд по всей площади трамбования.


При Ваших условиях учитывает.
 
Anna_AДата: Пятница, 26.06.2015, 15:01 | Сообщение # 3
Рядовой
Казань
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Казань
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Leonid, спасибо ,т.е. я  так понимаю  если бы 1 слой трамбовался  за 2 прохода, то объем по доб.  расценке  01-02-001-09 =  187 843 м3.*2 ?


Сообщение отредактировал Anna_A - Пятница, 26.06.2015, 15:01
 
РенДата: Пятница, 26.06.2015, 17:48 | Сообщение # 4
Полковник
Тюмень
Награды:
56  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 193
Репутация: 102
Статус: Offline
Цитата Anna_A ()
слоями по 40 см.  каток трамбует 1 слой за 1 проезд по всей площади трамбования.
  Первый раз такое слышу, что, каток тонн 100 весит?

Добавлено (26.06.2015, 17:48)
---------------------------------------------

Цитата Anna_A ()
если бы 1 слой трамбовался  за 2 прохода
то К вводится не к объему, а к самой расценке


Ладно Скрипач, поиграем в их игры...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.