Приветствую Вас Гость :: RSS :: Пятница :: 31.10.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Эмальпечь
Аромат_счастьЯДата: Среда, 03.06.2015, 07:54 | Сообщение # 1
Полковник
Северск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Северск
Сообщений: 220
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, никто не сталкивался с монтажом печи для эмалирования проводов?Вес её 15тн

Добавлено (03.06.2015, 07:54)
---------------------------------------------
вот что нашла в интернете:
Эмальагрегаты применяются для создания эмалированного провода. Основными функциями данного оборудования являются: обжиг медной проволоки,
нанесение лакового покрытия на ее поверхность, его сушки и
полимеризации, а также намотка эмалированного провода на катушки.
Эмальагрегаты отличаются между собой по количеству проволок, проходящих
одновременно через эмальпечь (т.е. по числу ходов), а также диапазону
диаметров эмалируемой проволоки.

и исходя из этого думаю что расценка вот эта, но не уверена:ферм23-01-028

 
ATMДата: Среда, 03.06.2015, 07:56 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Омск
Награды:
102  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация: 197
Статус: Offline
Цитата Аромат_счастьЯ ()
никто не сталкивался с монтажом печи для эмалирования проводов?Вес её 15тн

Прямые расценки ТЕРм23-01-028-...
Если нет сборника ТЕРм23, попробуйте ТЕРм37, расценка ТЕРм37-01-002-12, с поправочным коэф-м на массу.

Добавлено (03.06.2015, 07:56)
---------------------------------------------

Цитата Аромат_счастьЯ ()
исходя из этого думаю что расценка вот эта, но не уверена:ферм23-01-028
 Правильно, эти расценки подходят. Коэффициент на массу оборудования не забывайте применять.


Татьяна.
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить.
 
Аромат_счастьЯДата: Среда, 03.06.2015, 08:24 | Сообщение # 3
Полковник
Северск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Северск
Сообщений: 220
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата ATM385524Коэффициент на массу оборудования не забывайте применятьвот спасибо, про это как раз забыла...
а в моем случае поправочный какой будет?
и хотела ещё уточнить из сборника 37 это оборудование которое собрано т.е. в готовом виде тогда мы её применяем, а если частично то применяю 23 ?!

Добавлено (03.06.2015, 08:24)
---------------------------------------------
ко 2-й расценки вижу только К=1,1 при m обор. менее 18тн его применю, а если в 1-м случае? то тут как..не понимаю, в т.ч. никаких поправочных на массу нет

 
ATMДата: Среда, 03.06.2015, 08:50 | Сообщение # 4
Генерал-полковник
Омск
Награды:
102  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация: 197
Статус: Offline
Цитата Аромат_счастьЯ ()
из сборника 37 это оборудование которое собрано т.е. в готовом виде тогда мы её применяем, а если частично то применяю 23 ?!
 Нет, неправильно.  ФЕРм37 применяем, когда не находим конкретное оборудование в сборниках по видам промышленности.  В вашем случае, есть прямые расценки.  Чтобы выбрать коэф-т, укажите, какую расценку вы будете применять.  Поправочные коэффициенты на массу оборудования относятся ко всем монтажным сборникам, согласно МДС37 п.4.3.1 т.2.

Добавлено (03.06.2015, 08:50)
---------------------------------------------

Цитата Аромат_счастьЯ ()
ко 2-й расценки вижу только К=1,1 при m обор. менее 18тн его применю
 Здесь вы что то напутали. Масса вашей печи 15 тн, коэф-т изменения массы 0,83, значит поправочный коэф-т будет 0,95.


Татьяна.
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить.
 
Аромат_счастьЯДата: Среда, 03.06.2015, 09:15 | Сообщение # 5
Полковник
Северск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Северск
Сообщений: 220
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата ATM ()
Чтобы выбрать коэф-т, укажите, какую расценку вы будете применять.
т.к. у меня вертикальный модуль то 23-01-028-06 (про диаметр проволоки уточню но где-то так)
 
ATMДата: Среда, 03.06.2015, 09:18 | Сообщение # 6
Генерал-полковник
Омск
Награды:
102  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация: 197
Статус: Offline
Цитата Аромат_счастьЯ ()
т.к. у меня вертикальный модуль то 23-01-028-06
Для этой расценки у вас будет коэф-т изменения массы 0,51, значит поправочный К= 0,8.


Татьяна.
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить.
 
Аромат_счастьЯДата: Среда, 03.06.2015, 09:22 | Сообщение # 7
Полковник
Северск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Северск
Сообщений: 220
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата ATM ()
Для этой расценки у вас будет коэф-т изменения массы 0,51, значит поправочный К= 0,8.
Благодарю!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика