Прогонка шаром трубопроводов
АлевтинаДата: Четверг, 16.04.2015, 09:24 | Сообщение # 1
Подполковник
Десногорск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Десногорск
Сообщений: 142
Репутация: 0
Статус: Offline
Необходимо выполнить работы по проверке сварных соединений путем прогонки металлического шара
Расценить в ТЕР (применительно). ЕНиР не принимается(. Как думаете, что применить? Пневмоиспытания???
 
RomanMДата: Четверг, 16.04.2015, 10:00 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Алевтина, а точно компрессор будет ? так то м39-05-... м39-06-...
 
av_00Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:28 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата RomanM ()
то м39-05-

В ФСНБ И-9 (приказ 31/пр 30.01.2014) в сборнике м39 убраны отделы с 03 по 05...


Сообщение отредактировал av_00 - Четверг, 16.04.2015, 11:45
 
АлевтинаДата: Четверг, 16.04.2015, 11:34 | Сообщение # 4
Подполковник
Десногорск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Десногорск
Сообщений: 142
Репутация: 0
Статус: Offline
RomanM, компрессор будет использоваться.
Тюленин, диамерт трубы 60 , очистка предусматривает от 500 мм. Или о какой расценке вы говорите
 
av_00Дата: Четверг, 16.04.2015, 11:42 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата Тюленин ()
Цитата av_00 ()61.01.2014

очепятка окаянная... sad
 
ТюленинДата: Четверг, 16.04.2015, 12:30 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Алевтина, я спрашиваю в какой области вам надо расценить работу... Если в энергетике - то это калибровка змеевиков... Если в других - то зачем эти работы... Т.е. если вы берёте по м12 монтаж трубы, то очистка уже там сидит... Но если вам надо дополнительно расценить зачем-то - то берите пневмоочистку внутренней полости


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
RomanMДата: Четверг, 16.04.2015, 13:27 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Цитата av_00 ()
В ФСНБ И-9 (приказ 31/пр 30.01.2014) в сборнике м39 убраны отделы с 03 по 05...
бывает .... не слежу особо за изменениями biggrin  м39-06 -... не убрали ? 
Тюленин, это не очистка ...  перед монтажом проверка ... и скорее всего змеевик т.к.  наружный =60 это шовная , должна быть бесшовной на 57 ...  
Алевтина, правильно с енира 31 го начали , состав работ :
 При проверке несмонтированных труб или змеевиков
1. Снятие колпачков с концов труб или змеевиков. 2. Проверка шаром с прогонкой его по трубам или змеевикам сжатым воздухом. 3. Закрытие концов труб или змеевиков колпачками.
При проверке установленных труб или змеевиков
1. Проверка труб или змеевиков с прогонкой шара сжатым воздухом из коллектора или из барабана по трубам или змеевикам. 2. Продувка труб или змеевиков сжатым воздухом.
если проверяете уже установленные трубы то очистку можно брать и добавляете компрессор .
 
АлевтинаДата: Четверг, 16.04.2015, 13:35 | Сообщение # 8
Подполковник
Десногорск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Десногорск
Сообщений: 142
Репутация: 0
Статус: Offline
Тюленин, работы на котельном оборудовании. Вообще сметы у Заказчика по м12 сборнику, по м6 не отдают. Пневмоиспытания проводят согласно состава работ к  12 сборнику. Дополнительно нужно провести работы по прогонке шаром (Заказчик требует).

Добавлено (16.04.2015, 13:35)
---------------------------------------------
RomanM, такс такс такс. Ремонт котельного оборудования с заменой труб, т.е. по сути заново всё ставим. Говорите очистка+компрессор, как это в смете должно быть отражено?

 
RomanMДата: Четверг, 16.04.2015, 13:51 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Алевтина, очистка только на установленных трубах, змеевиках и т.д. , если вы монтируете уже из изготовленных в цеховых условиях то очистку не пропустят , но тогда вы предъявляете только акты на контроль от цеховиков,  ду уже проконтролирован в цехе у вас только подготовка и промывка системы перед пуском , вот здесь разберитесь как у вас это будет выглядеть ...


Сообщение отредактировал RomanM - Четверг, 16.04.2015, 14:59
 
ТюленинДата: Четверг, 16.04.2015, 14:13 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Добавлено (16.04.2015, 14:13)
---------------------------------------------
Цитата Алевтина ()
Дополнительно нужно провести работы по прогонке шаром (Заказчик требует).
может он требует проверить так трубы (после плазировочной проверки), а не трубопроводы?


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев


Сообщение отредактировал Тюленин - Четверг, 16.04.2015, 14:57
 
RomanMДата: Четверг, 16.04.2015, 14:17 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Цитата Алевтина ()
Вообще сметы у Заказчика по м12 сборнику, по м6 не отдают.
так тех часть м6 прочтите , правильно делают ваши м12 ... м7 если оборудование затрагиваете ... я для проверки всеж склоняюсь к м39 + компрессор из машин ... кстати снабженцу сразу заказывайте два шара , второй меньшего диаметра ... чтоб застрявший выбить ... ибо по вселенским матерно-техническим законам ,  все что может застрять обязательно застрянет ...


Сообщение отредактировал RomanM - Четверг, 16.04.2015, 15:00
 
ТюленинДата: Четверг, 16.04.2015, 14:24 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
RomanM, не смеши... Есть такой термин в контроле сварных соединений и он называется:
 Контроль прогонкой металлического калибра (шарика) biggrin для общей технической грамотности tongue  
Другими словами: если контроль труб, то это НР (ибо это входной контроль). Если контрорль трубопроводов на энергетических объектах - то эти затраты учткнв в м12... Если трубопроводы не энергетических объектов, то надо считать дополнительно по расценкам на продувку.


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
АлевтинаДата: Четверг, 16.04.2015, 14:50 | Сообщение # 13
Подполковник
Десногорск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Десногорск
Сообщений: 142
Репутация: 0
Статус: Offline
Мужчины, дорогие. Никакая это не калибровка. Шарик нужно прогнать, чтобы убедиться, что внутри сварено с одинаковым диаметром и нет никаких забытых перчаток, проволок и всего что может быть там.

аХахах, контроль процесса сварки м39-06 включен в смету Зака.


Сообщение отредактировал Алевтина - Четверг, 16.04.2015, 14:55
 
ТюленинДата: Четверг, 16.04.2015, 15:00 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Алевтина,  я вас написал... Очистка - это очистка внутренней полости, а шарик по трубопроводам "гоняют" не для очистки трубопроводов по трубопроводам энергетических объектов, а для контроля сварных соединений. Конкретно - чтобы не было обратного валика на шве... Т.е. в м12 эти работы на ТЭЦ (ГРЭС) УЧТЕНЫ расценками


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
АлевтинаДата: Четверг, 16.04.2015, 15:05 | Сообщение # 15
Подполковник
Десногорск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Десногорск
Сообщений: 142
Репутация: 0
Статус: Offline
Тюленин, где в м12 написано, что шарик учтен?


Сообщение отредактировал Алевтина - Четверг, 16.04.2015, 15:06
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.