делаем новую улучшенную и высококачественную, госзаказ, Заказчик утверждает что в расценке заложена штукатурка стен слоем 30мм... соронний сметчик утверждает что 10 мм, так сколько же на самом деле в расценке заложен слой? где это написано? в каком документе?если можно цитату из документа
Дата: Пятница, 02.10.2009, 14:31 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
В ЕНиР и типовых технологических картах: простая 12мм улучшенная 15мм высококачественная 20мм
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 07:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
А если вдруг фактическая толщина штукатурного слоя (при его отбивке) превышаеттолщину слоя, предусмотренную нормами СНиП, то стоимость работ по отбивке штукатурки следует определять по соответствующим единичным расценкам 46 сборника с применением коэффициента, определенного по формуле: К = Тф /Тн×0,9, где: Тф - фактическая толщина штукатурного слоя Тн - нормативная толщина штукатурного слоя. 0,9 — коэффициент, учитывающий совмещение операций.
(Это из Горячкина. На что ссылается не знаю. Возможно это есть уже и в ГЭСН)
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Понедельник, 19.07.2010, 07:28
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 08:50 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Quote (СМЕТАНКА53)
(Это из Горячкина. На что ссылается не знаю. Возможно это есть уже и в ГЭСН)
это давно уже в ГЭСН есть... (Доп. вып.2, ч.1)
Дата: Вторник, 21.11.2017, 16:23 | Сообщение #
Полковник
Симферополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Симферополь
Сообщений: 155
Репутация:
Статус: Offline
(Может поднимаю мёртвую тему, но тоже возник данный вопрос по толщине)
Ответ находится по сборнику "Нормативные показатели расхода материалов" (НПРМ) сборник 15.02 "Штукатурные работы"
1.18. Средняя общая толщина штукатурного намета не должна превышатьдля простой штукатурки 12 мм, улучшенной - 15 мм и высококачественной - 20 мм.
Дата: Вторник, 21.11.2017, 16:25 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаinfoqe ()
Ответ находится
в т.ч. к сборникам СНБ.. а НПРМ-это справочная литература,которую к смете не прищьешь..
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.