Идет монтаж новой водопроводной линии. Устанавливаем чугунные задвижки. Сначала идет приварка фланца к трубе, установка задвижки к фланцу и стяжка их болтами, с другой стороны установка втулки под фланец, на которую сажают фланец и прикручивают болтами к задвижке. От втулки пойдет труба пнд.
Приварка фланцев по ТЕР22-03-014. (получается привариваем 1 фланец из узла) Установка задвижки ТЕР22-03-006. В работу входит "Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок". Т е получается в работе учтена установка задвижки к 2м фланцам болтами? Не нужно отдельно брать установку второго фланца? А если нужно, то по какой расценке?
И второй вопрос, установка пэ втулки под фланец можно брать по позиции ТЕР22-03-002 ?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:32 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 120
Репутация:
Статус: Offline
я бы сделала так: ТЕР22-03-014 - берете столько фланцев сколько привариваете ТЕР22-03-006- берете столько задвижек сколько устанавливаете, если мучает совесть - вычтите половину болтов из расценки втулку берите по 22-03-002.
Сообщение отредактировал Анна16 - Четверг, 05.02.2015, 15:33
Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Fall-angel, берете приварку одного фланца, стоимость двух.
Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:10 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, то есть я правильно понимаю, что установка задвижки предусматривает в составе работ 2 фланца и количество болтов для монтажа? Только без учета материала.
Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:12 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Fall-angel, установка задвижки предусматривает установку задвижки. приварка фланцев учитывается отдельно. в вашем случае 1 фланец приваривается, 1 свободный устанавливается на втулку, насколько я поняла
Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:19 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, да, второй на пэ втулке, которая приваривается к трубе, потом фланец затягивается болтами с задвижкой и немного подваривают для прочности
Сообщение отредактировал Fall-angel - Четверг, 05.02.2015, 16:19
Дата: Четверг, 05.02.2015, 19:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFall-angel ()
потом фланец затягивается болтами с задвижкой и немного подваривают для прочности
Дата: Пятница, 06.02.2015, 02:03 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFall-angel ()
Не нужно отдельно брать установку второго фланца?
Не нужно, фланец никак к втулке не крепится. И конструктивно фланец под втулку отличается от приварного фланца.
ЦитатаFall-angel ()
И второй вопрос, установка пэ втулки под фланец можно брать по позиции ТЕР22-03-002 ?
По 22-03-002-01
Дата: Пятница, 06.02.2015, 10:36 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
slavalit, я говорю по факту, как делают, стык стального фланца и полиэтиленовой трубы должен быть как то выполнен, на втулку одевают фланец и потом пэ втулку и пэ трубу стыкуют, а фланец прикручивают к задвижке. Так мне объясняли мастера.
Дата: Вторник, 20.09.2016, 08:58 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Расценка 16-02-007-1 - установка фланцевых соединений. Про проекту идет замена фланцев 50 мм, предусмотренных расценкой -4 шт (507-0983) на 2 шт (507-1013). По идее трудозатраты идут на приварку 4-х фланцев. Нужно ли мне с учетом этого как-то корректировать расценку?
Дата: Вторник, 20.09.2016, 08:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ideafixxx, фланцевое соединение=2 фланца, стянутых болтами. а у вас что?
Дата: Вторник, 20.09.2016, 09:42 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
фланцевое соединение=2 фланца, стянутых болтами. а у вас что?
не уточнила - по количеству фланцевых соединений 2, следовательно 4 фланца. эти 4 фланца вычитаются и добавляются 2 фланца 20 мм.. получается соединений-то всего одно. вот думаю, то ли ошибка в смете (в работе, или в количестве фланцев 20 мм).
Дата: Вторник, 20.09.2016, 09:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаideafixxx ()
вот думаю, то ли ошибка в смете (в работе, или в количестве фланцев 20 мм).
ideafixxx, а почему 2 добавляются, если всего 4 фланца? скорее всего - ошибка, т.к. соединение из 1 фланца - это неразумно, такого быть не может
Дата: Вторник, 20.09.2016, 10:01 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
а почему 2 добавляются, если всего 4 фланца?
меня вот тоже смутило..
Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:39 | Сообщение #
Полковник
Архангельск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 169
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
1 свободный устанавливается на втулку, насколько я поняла
т.е. его установка никак не расценивается? только берем установку втулки по 22-3-2 и фланец как материал?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.