расценки ТЕРм08-02-158 и ТЕРм11-08-001
marina_panteraДата: Четверг, 15.01.2015, 10:04 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация: 0
Статус: Offline
Проверяю сметы от проектного института. Они в сметах на автоматизацию учитывают следующее:

1.ТЕРм08-02-151-01 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля до 3 кг   (кабель КУИНнг(А) ВЭК 3х2х1,0)
2.ТЕРм11-06-002-01 Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных(кабель КУИНнг(А) ВЭК  3х2х1,0 по щиту)
3. ТЕРм08-02-158-05 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7
4. ТЕРм11-08-001-01 Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником

по пункту 3 "заделка" где-то видела письмо, что данная работа учитывается только если предусмотрена проектом, сейчас найти не могу. Может у кого-то есть?!
п. 4 понимаю, что в принципе тоже самое что и п. 3 - все ТЧ пересмотрела, зацепиться не за что, помогите найти обоснование. 

Спасибо!
 
TimoshaДата: Четверг, 15.01.2015, 10:51 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 324
Репутация: 28
Статус: Offline
marina_pantera, посмотрите, пожалуйста на картинки, и где же здесь одно и то же?
Прикрепления: ___.doc (65.5 Kb) · 2770221.jpg (27.3 Kb)


Сообщение отредактировал Timosha - Четверг, 15.01.2015, 10:52
 
marina_panteraДата: Четверг, 15.01.2015, 11:16 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация: 0
Статус: Offline
Timosha, ТЧТЕРм11 п.1.11.47. «…подключение к техническим средствам автоматизации
электрических проводов и кабелей сечением одной жилы свыше 1 мм2 до2,5 мм2».
ТЧ ТЕРм11 п.1.11.49. Затраты на подключение проводов и жил кабелей сечением более
2,5 мм2 и на разделку кабеля определяются по ТЕРм части 8«Электротехнические установки».

Из чего вывод что это масло-масленное.
 
KisluhinДата: Четверг, 15.01.2015, 12:58 | Сообщение # 4
Майор
Нижний Новгород
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 86
Репутация: 2
Статус: Offline
marina_pantera, не путайте два разных понятия разделка и заделка кабеля.

Добавлено (15.01.2015, 12:58)
---------------------------------------------
СНИП-3.05.06
3.93. Типы муфт и концевых заделок для силовых кабелей напряжением до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией и контрольных кабелей, а также способы соединения и оконцевания жил кабелей должны быть указаны в проекте.
Соответственно, если заделок нет в вашем проекте, то п.3 исключаем.

 
marina_panteraДата: Четверг, 15.01.2015, 13:58 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Kisluhin ()
СНИП-3.05.06 3.93. Типы муфт и концевых заделок для силовых кабелей напряжением до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией и контрольных кабелей, а также способы соединения и оконцевания жил кабелей должны быть указаны в проекте.
Соответственно, если заделок нет в вашем проекте, то п.3 исключаем.
за это обоснование спасибо огромное! Помню, где-то видела, а где не помню:)
 
KisluhinДата: Четверг, 15.01.2015, 14:00 | Сообщение # 6
Майор
Нижний Новгород
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 86
Репутация: 2
Статус: Offline
Я тоже не сразу его нашел)))
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.