Группа грунта в буронабивных сваях
Павлик5000Дата: Вторник, 02.09.2014, 08:48 | Сообщение # 1
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте!
Помогите разобраться в тех. части.
Ведется устройство БНС в грунты с послойным залеганием разных групп, с преобладанием 1й, 2й и 7й, практически в одинаковом соотношении.
в тех. части "1.5.3. Для случаев погружения свай в грунты различных групп с послойным залеганием, в которых одна из групп составляет не менее 80 % от общей
глубины погружения свай, нормы расхода ресурсов следует принимать по основной
группе грунта для всей глубины погружения свай. При другом соотношении групп грунтов нормы расхода ресурсов должны определяться суммарно для общей толщины
слоев 1-й и 2-й групп.
"
Непонятна немного выделенная часть. Это значит устройство БНС, в данном случае, нужно расписывать на устройство БНС по расценкам к разным группам:
Е05-01-076-01 - 1 группа 10м3
Е05-01-076-02 - 2 группа 10м3
Е05-01-076-07 - 7 группа 10м3
(цифры взяты для примера)
Или я что-то не так понял ?

Спасибо.


Сообщение отредактировал Павлик5000 - Вторник, 02.09.2014, 08:51
 
ПpовокаторДата: Вторник, 02.09.2014, 09:07 | Сообщение # 2
Полковник
Владимир
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 172
Репутация: 3
Статус: Offline
там же ТЧ смотрите что такое 1-я и 2-я группа  но это для погружения свай  а не устройство буронабивных .. для буронабивных классификацию грунтов от способов бурения берем из 4-го сборника
 
Павлик5000Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:35 | Сообщение # 3
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Что-то не понял...
У меня есть расценка устройство БНС из 5го сборника, к 5му сборнику есть тех. часть, в которой написано, то что я написал 1м постом, зачем мне пользоваться 4м сборником.

Да и вопрос был совершенно другой, я знаю как отличить 1ю и 2ю группу грунта, мне не понятна выделенная часть 1го поста.

Спасибо.
 
ПpовокаторДата: Вторник, 02.09.2014, 09:38 | Сообщение # 4
Полковник
Владимир
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 172
Репутация: 3
Статус: Offline
Павлик5000, читайте тех часть полностью..  biggrin  ..суммарно это сложение (сумма)
 
Павлик5000Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:54 | Сообщение # 5
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Читал тех. часть.
Понял, что суммарно - это не разность (это сумма eek )
 
ПpовокаторДата: Вторник, 02.09.2014, 09:57 | Сообщение # 6
Полковник
Владимир
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 172
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата Павлик5000 ()
Читал тех. часть.
ну так тама  для начала Для случаев устройствабуронабивных свай и бурения скважин для свай (таблицы 01-028¸01-060)классификация грунтов принимается по сборнику ГЭСН-2001-04 «Скважины».
 
Павлик5000Дата: Вторник, 02.09.2014, 10:05 | Сообщение # 7
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Пpовокатор ()
ну так тама для начала Для случаев устройствабуронабивных свай и бурения скважин для свай (таблицы 01-028¸01-060)классификация грунтов принимается по сборнику ГЭСН-2001-04 «Скважины».
Мои расценки:
Е05-01-076-01
Е05-01-076-02
Е05-01-076-07

И мне не нужна классификация, я знаю где она есть, мне нужно узнать в какой группе грунта будет вестись устройство БНС, и что значит слово "суммарно".

Спасибо.
 
ПpовокаторДата: Вторник, 02.09.2014, 10:25 | Сообщение # 8
Полковник
Владимир
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 172
Репутация: 3
Статус: Offline
так это к вашим расценкам не относится ваще ни как  
Цитата Пpовокатор ()
но это для погружения свай
забыл добавить свай молотом!!!!.. а у вас?
 
Павлик5000Дата: Вторник, 02.09.2014, 10:28 | Сообщение # 9
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
У меня все расписано в 1м посте.
 
ПpовокаторДата: Вторник, 02.09.2014, 11:13 | Сообщение # 10
Полковник
Владимир
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 172
Репутация: 3
Статус: Offline
Павлик5000, либо я дурак  либо вы неправильно расценки применяете.. данное 
Цитата Павлик5000 ()
1.5.3. Для случаев погружения свай в г
не относится к расценкам 
Цитата Павлик5000 ()
Е05-01-076-01 - 1 группа 10м3 Е05-01-076-02 - 2 группа 10м3
Е05-01-076-07 - 7 группа 10м3
 
Павлик5000Дата: Вторник, 02.09.2014, 11:21 | Сообщение # 11
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Ссылка на послойной залегание грунта в 5м сборнике только в п. 1.5.3.
По проекту необходимо выбрать как будет выполнено устройство БНС.
Грунт то послойный, нужно к чему-то применяться.


Сообщение отредактировал Павлик5000 - Вторник, 02.09.2014, 11:21
 
ПpовокаторДата: Вторник, 02.09.2014, 11:28 | Сообщение # 12
Полковник
Владимир
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 172
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата Павлик5000 ()
Грунт то послойный, нужно к чему-то применяться
 так и смета послойная...
 
Павлик5000Дата: Вторник, 02.09.2014, 11:33 | Сообщение # 13
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Не пишите больше здесь, прошу Вас.

Спасибо.
 
ПpовокаторДата: Вторник, 02.09.2014, 11:45 | Сообщение # 14
Полковник
Владимир
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 172
Репутация: 3
Статус: Offline
Павлик5000, вы что себе позволяете!!!!!... я ответил на ваш вопрос а вы че за истерику устраиваете  ... держите себя в руках
Прикрепления: 1673464.jpg (228.7 Kb)
 
Павлик5000Дата: Вторник, 02.09.2014, 12:05 | Сообщение # 15
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Пpовокатор, истерика ? Ну что вы...
Вы не только не ответили на вопрос, так вы еще и время тратите. Займитесь чем-нибудь полезным...

Цитата Павлик5000 ()
Не пишите больше здесь, прошу Вас.Спасибо.


Добавлено (02.09.2014, 12:05)
---------------------------------------------
А Вы забавный... странно, сообщение ваше потерли.


Сообщение отредактировал Павлик5000 - Вторник, 02.09.2014, 12:06
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.