Установка кранов
PixisДата: Четверг, 21.03.2013, 16:22 | Сообщение # 91
Лейтенант
Кемь
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Кемь
Сообщений: 64
Репутация: 2
Статус: Offline
Диметрslavalit,  спасибо большое!
 
yulchikdДата: Среда, 27.03.2013, 17:57 | Сообщение # 92
Генерал-майор
Вологда
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 322
Репутация: 1
Статус: Offline
Подскажите, пожалста, установку кранов шаровых латунных в колодцы при наружном водоснабжении, в сб. 22 только задвижки нашла..
И еще не могу подобрать расценку на установку фланцевого компрессионного соединения на п/э трубы для соединения с затвором фланцевым
 
Galina53Дата: Среда, 27.03.2013, 18:02 | Сообщение # 93
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата (yulchikd)
установку кранов шаровых латунных
1.22.13. В расценках предусмотрена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом. Затраты на установку арматуры с
пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами
независимо от ее диаметра следует определять по соответствующим расценкам на
монтаж оборудования.
 
yulchikdДата: Среда, 27.03.2013, 18:08 | Сообщение # 94
Генерал-майор
Вологда
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 322
Репутация: 1
Статус: Offline
Galina53, спс,  т.е. добавляем только стоимость кранов и фланцевых соединений?
 
Элен)Дата: Среда, 17.04.2013, 16:11 | Сообщение # 95
Подполковник
Нижний Новгород
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 114
Репутация: 7
Статус: Offline
Цитата (новенькая)
А затворы дисковые тоже учтены в прокладке труб?


На этот вопрос ответа не было, очень нужно, подскажите


 
4eRePa6kAДата: Воскресенье, 09.06.2013, 23:19 | Сообщение # 96
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, плиз.
Смета на обвязку труб в небольшое котельной. В трубы диаметром 159 или 108 устанавливаются спускники (шаровый кран Ду 15 или 25, обычные с резьбой).  Приварку штуцера я беру по 12м сборнику, а установку самого крана как нить расценивать?
 
Tanja55Дата: Понедельник, 10.06.2013, 00:14 | Сообщение # 97
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (4eRePa6kA)
а установку самого крана как нить расценивать?

Цитата (4eRePa6kA)
Смета на обвязку труб в небольшое котельной.

Цитата (4eRePa6kA)
по 12м сборнику


Работаю в программе А0
 
4eRePa6kAДата: Понедельник, 10.06.2013, 08:12 | Сообщение # 98
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Tanja55, немного не понятно. Может поподробнее объясните smile
 
Tanja55Дата: Понедельник, 10.06.2013, 08:17 | Сообщение # 99
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (4eRePa6kA)
а установку самого крана как нить расценивать?

Цитата (4eRePa6kA)
немного не понятно. Может поподробнее объясните

так в м12 есть расценки на установку арматуры с приводами и без них в зависимости от давления. Сборник откройте.
Это в случае, если монтаж трубопроводов по м12 принимаете.
Техчасть сб.16 п.1.16
.... Эти же расценки применяются при определении затрат на прокладку трубопроводов в котельных, оборудованных чугунными секционными и стальными котлами производительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч), температурой воды до 115оС и давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и трубопроводов тепловых пунктов с водоподогревателями скоростными поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 или емкостной вместимостью до 6 м3 каждый.
Затраты на прокладку трубопроводов в котельных и тепловых пунктах с оборудованием более высоких параметров, а также трубопроводов насосных, фильтровальных и очистных станций систем водоснабжения и канализации определяются по соответствующим ФЕР на монтаж оборудования.


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Понедельник, 10.06.2013, 08:21
 
4eRePa6kAДата: Понедельник, 10.06.2013, 08:30 | Сообщение # 100
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Tanja55)
так в м12 есть расценки на установку арматуры с приводами и без них в зависимости от давления. Сборник откройте. Это в случае, если монтаж трубопроводов по м12 принимаете. Техчасть сб.16 п.1.16
Монтаж трубопроводов принимаю по 16 сборнику. И что делать в этом случае? 12м уже нельзя применять?
 
Tanja55Дата: Понедельник, 10.06.2013, 08:31 | Сообщение # 101
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (4eRePa6kA)
И что делать в этом случае? 12м уже нельзя применять?

можно, если краны с приводом (относится к оборудованию)
В противном случае: в соответствии с техчастью сб.16


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Понедельник, 10.06.2013, 08:31
 
4eRePa6kAДата: Понедельник, 10.06.2013, 09:01 | Сообщение # 102
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Tanja55)
можно, если краны с приводом (относится к оборудованию) В противном случае: в соответствии с техчастью сб.16

"1.10. Нормами Сборника учтены затраты на установку арматуры с ручным управлением, маховиком. " это из тех части 16 сб.
то есть кран никак не расцениваем? а штуцер, которые привариваем к трубе, чтоба закрепить кран, можно расценить по 12 м сборнику?
 
KaterinaShiДата: Вторник, 30.09.2014, 08:20 | Сообщение # 103
Сержант
Иркутск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Иркутск
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! помогите и мне, плииз! Дана дефектовка.
Демонтаж существующих трубопроводов и теплоизоляции за заказчиком.
Демонтаж двух сущ-щих грязевиков  ду-80
Демонтаж регулятора гвс, демонтаж балансира и прочее. КАКУЮ расценку применить на демонтаж? Я новичок. 
А затем идет монтаж 2-х втсавок, крана шарового и так далее, но нет монтажа трубопровода))) Куда их монтировать то, если трубопровод разобрали
 
ATMДата: Вторник, 30.09.2014, 08:48 | Сообщение # 104
Генерал-полковник
Омск
Награды:
102  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация: 197
Статус: Offline
Цитата KaterinaShi ()
Демонтаж существующих трубопроводов и теплоизоляции за заказчиком. Демонтаж двух сущ-щих грязевиков  ду-80
Демонтаж регулятора гвс, демонтаж балансира и прочее. КАКУЮ расценку применить на демонтаж?

Посмотрите ТЕРр-65. Если не найдете там нужных расценок, то применяете расценки на монтажные работы с коэффициентами на демонтаж: МАТ=0 ПЗ=0,4.

Добавлено (30.09.2014, 08:48)
---------------------------------------------

Цитата KaterinaShi ()
А затем идет монтаж 2-х втсавок, крана шарового и так далее, но нет монтажа трубопровода))) Куда их монтировать то, если трубопровод разобрали

С этим вопросом обратитесь к автору дефектовки.


Татьяна.
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить.
 
KaterinaShiДата: Вторник, 30.09.2014, 09:15 | Сообщение # 105
Сержант
Иркутск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Иркутск
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо!! а вот если демонтаж манометров, балансиров, регуляторов взять одной расценкой? так можно? или они все разные. я не могу найти. 
и еще вопросик можно?)) тут же в дефектовке изготовление и монтаж смесительной емкости и z-образной вставки ду-40, это все также учитывается в смете какой-то расценкой или отдельно выносится?
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.