Здравствуйте! Поясните пожалуйста кто-нибудь порядок применения расценок по этим сборникам.
То есть если с установкой простых сплит-систем с длиной трассы 5 м (стенка - на стенку) все понятно, то как быть с мульти системами (20-30 внутренних блоков)? Учтена ли в данных расценках установка рефнетов разветвителей?
Как быть если трасса медной трубы имеет большую протяженность (40 м и более)? И правильно ли я понимаю, что в данных расценках нет затрат на доставку и подъем к месту монтажа(в составе ресурсов нет никакой автотехники)?
Почему по данным расценкам монтаж наружного блока весом 30 кг и весом 300 кг будет стоить одинаково?
И самое главное, почему если рыночная цена монтажа наружного блока составляет от 5000 рублей, то по данным расценкам получается 100-200 рублей в зависимости от индекса пересчета?
 
veronika-2Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:06 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
sveter, не по адресу  вы с вашим вопросом. вам - к разработчику баз. а они здесь - не бывают


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
McDyrДата: Пятница, 30.05.2014, 10:27 | Сообщение # 3
Полковник
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация: 0
Статус: Offline
Присоединяюсь к топик-стартеру. Зак настаивает на использовании прямых расценок, но как их использовать, сам не знает. Может кто находил комментарии к данным расценкам?


Если бы у человека были крылья, они мешали бы ему ползать...
 
dozorДата: Пятница, 30.05.2014, 13:04 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
McDyr, да рано еще для комментов.. тока краска высохла на приказе...
 
РиникаДата: Понедельник, 16.02.2015, 17:52 | Сообщение # 5
Майор
Саранск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Саранск
Сообщений: 99
Репутация: 3
Статус: Offline
sveterveronika-2McDyrdozor, не знаете появились ли где-нибудь ответы-разъяснения на вопросы sveter в сообщении # 1? лучше официальные...
особенно интересно какая всё же длина трасс учтена расценками 20-06-018 и 20-06-019???
 
vladnikДата: Понедельник, 16.02.2015, 18:16 | Сообщение # 6
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Риника, вот случайно нашел.. http://sevak-world.web-box.ru/forum....vozduha
Похоже и разъяснения есть..
 
РиникаДата: Понедельник, 16.02.2015, 18:43 | Сообщение # 7
Майор
Саранск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Саранск
Сообщений: 99
Репутация: 3
Статус: Offline
vladnik, спасибо!
 
ВишенкаДата: Среда, 13.01.2016, 14:44 | Сообщение # 8
Майор
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 88
Репутация: 0
Статус: Offline
Можно ли к вам обратиться за шпаргалкой по данной теме? Может кто то уже составлял сметы на монтаж сплит-системы по новой расценке? Скиньте пожалуйста,если не жалко.Очень интересно ,как учитывали услуги автовышки и стоимость человека часа и машино часа. Спасибо.


Работаю в Гранд Смете 6.0.5 с базой ГЭСН и ФЕР в редакции 2014г
 
pavlikmorozofДата: Среда, 13.01.2016, 15:45 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Владимир
Награды:
49  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 365
Репутация: 208
Статус: Offline
Вишенка, сталкивался с 2-мя вариантами:
№1 новая расценка на монтаж сплит-системы + завышенная стоимость самого кондциционера по прайсу на сумму какую уж сами сочтете, дабы компенсировать дешевизну расценки, соотв. с дальнейшими липовыми с/ф и т/н (если их требуют) для кс2
№2 неправильный  - стоимость самого кондиционера не завышена, но еще допом накидываете автовышку из т(ф)ссц - маш/ч ставится от балды - главное чтоб на вашу сумму выйти по монтажу - и при условии что зак. вам эту бяку подпишет
ну или делаете всё правильно - уходите в минус на монтаже кондиционера, а компенсируете другими работами)))
 
av_00Дата: Среда, 13.01.2016, 16:37 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата Риника ()
особенно интересно какая всё же длина трасс учтена расценками 20-06-018 и 20-06-019???

Приложение № 5 к приказу Минстроя РФ от 11.12.2015 № 899/пр:

"Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.20.23... следующего содержания:
1.20.23. В расценках табл. 20-06-018, 20-06-019 учтены затраты на прокладку каждого типа коммуникационных трасс (медные трубки, дренаж, питающий кабель) до 10 м."
 
ВишенкаДата: Среда, 13.01.2016, 20:36 | Сообщение # 11
Майор
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 88
Репутация: 0
Статус: Offline
Почему второй вариант вы называете бяка? Разве мы не можем в смете заложить автовышку?


Работаю в Гранд Смете 6.0.5 с базой ГЭСН и ФЕР в редакции 2014г
 
vladnikДата: Среда, 13.01.2016, 21:17 | Сообщение # 12
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Вишенка ()
Разве мы не можем в смете заложить автовышку?
Львам можа ФСЕ! Только другие знаки зодиака с этим не согласятся..
Любое включение отдельных ЭММ  некорректно без обоснований: ПОС, ППР
Кроме того вам в помощь.1.20.2. ВТЕР части 20 предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по
прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов систем, включая
комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений (кроме норм табл.20-06-018), сверление отверстий для креплений, изготовление резиновых прокладоки т.п.
 
ВишенкаДата: Четверг, 14.01.2016, 07:52 | Сообщение # 13
Майор
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 88
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
включение отдельных ЭММ  некорректно без обоснований: ПОС, ППР
Хорошо,а как можно получить это обоснование ПОС,ППР?


Работаю в Гранд Смете 6.0.5 с базой ГЭСН и ФЕР в редакции 2014г
 
veronika-2Дата: Четверг, 14.01.2016, 08:12 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Вишенка ()
Хорошо,а как можно получить это обоснование ПОС,ППР?

разработать ПОС или ППР


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
ВишенкаДата: Четверг, 14.01.2016, 14:39 | Сообщение # 15
Майор
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 88
Репутация: 0
Статус: Offline
Ещё вопрос,про те же ЭММ!! В 20 сборнике доставка сплит системы до места монтажа не учтена!Как учесть доставку до места монтажа,погрузку и разгрузку сплит системы? Снова ПОС и ППР?


Работаю в Гранд Смете 6.0.5 с базой ГЭСН и ФЕР в редакции 2014г

Сообщение отредактировал Вишенка - Четверг, 14.01.2016, 14:40
 
  • Страница 1 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.