Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, правильно ли применить расценку 10-01-039-03 для установки дверей в туалетных кабинах, а если нет, то какую другую расценку применить?
Дата: Среда, 16.04.2014, 15:13 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Лёсик, что за кабинки у вас?
Дата: Среда, 16.04.2014, 15:15 | Сообщение #
Сержант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 37
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
что за кабинки у вас?
кирпичные перегородки
Дата: Среда, 16.04.2014, 15:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЛёсик ()
кирпичные перегородки
если так, то
ЦитатаЛёсик ()
правильно ли применить расценку 10-01-039-03 для установки дверей
правильно
Дата: Среда, 16.04.2014, 15:21 | Сообщение #
Сержант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 37
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
правильно
спасибо)
Дата: Среда, 12.08.2015, 09:46 | Сообщение #
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 104
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте. В туалете кабинки разделены перегородками из профлиста. Рамка металлическая. Требуют на кабинки поставить двери. Возможно ли такое без кап ремонта?
Дата: Среда, 12.08.2015, 10:05 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаОмск ()
Возможно ли такое без кап ремонта?
это уже реконструкция, т.к. отдельные помещения появляются...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.