+ -найти арифметическую ошибку.. не могет быть дельта 1400*2,1*1,2=3528м3 грунта в работе 1,1 млн
Дата: Четверг, 20.08.2009, 17:57 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, спасибо большое за участие, всем спасибо. Поискала у себя в расчетах ошибку разница увеличилась. Процентуем только половину выполненного объема. Если у Вас есть время, пожалуйста, посмотрите прикрепл. файлы, м.б. я уже не вижу ошибки?
Сообщение отредактировал nbglu - Четверг, 20.08.2009, 17:59
Дата: Четверг, 20.08.2009, 18:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Непривычная для меня усеченная форма таблицы. Разница большая с другой сметой за счет применения землеройной техники, зарплата маленькая. А в сб.11 в основном ручная работа, зарплата большая. Вроде бы так.
Сообщение отредактировал Nerus - Четверг, 20.08.2009, 18:50
Дата: Пятница, 21.08.2009, 05:11 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
nbglu, А сам фундамент, на который будут опираться стены в какой момент делали? Здесь не формулировки а технологию производства работ надо смотреть. Если несущие стены подвала будут опираться на Ваши "полы", то назначение этих полов - фундаментная плита. И соответственно Вы должны делать основание под фундаментную плиту, а не под полы. На сам проектик бы взглянуть.
Дата: Пятница, 21.08.2009, 10:57 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
По проекту формулировка "Бетонная плита пола". Есть фундаменты до 3м3, но на них будут опираться металлоконструкции - 37шт. Заполнение кирпичное (стены) на "бетонной плите пола" по проекту. Работы по устройству фундаментов выполнялись параллельно. Сам "проектик", к сожалению, условный типовой, дорабатывается параллельно, при этом формулировку "бетонная плита пола" не хотят менять на фундаментное основание, хотя все изменения в процессе производства работ указывают на то, что "Бетонная плита пола" и есть фундаментное основание. Проектировщики не спешат признавать свои ошибки, тем самым удешевляют процесс строительства. М.б. есть определенная договоренность с Заказчиком?
Сообщение отредактировал nbglu - Пятница, 21.08.2009, 10:58
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.