Здравствуйте!! Делаю смету на очистные сооружения канализации. Трубы заложены ПВХ Аделант, их беру по ТЕРм12, как технологический трубопровод. Но вот как взять фасонки (тройники, отводы..), по какому сборнику?? и как взять крепления (хомуты и шпильки) ? Подскажите, пожалуйста
Дата: Среда, 05.02.2014, 14:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаnusha ()
их беру по ТЕРм12, как технологический трубопровод.
а почему технологический то?
Дата: Среда, 05.02.2014, 14:25 | Сообщение #
Рядовой
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 18
Репутация:
Статус: Offline
это не бытовая канализация, а отработанный сток в ходе производства. Поэтому расцениваю по ТЕРм12, думаю это наиболее подходящий сборник, но вот что сделать с фасонкой?? как ее взять?
Дата: Среда, 05.02.2014, 14:32 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
nusha, а расценку какую применяете?
Дата: Среда, 05.02.2014, 14:35 | Сообщение #
Рядовой
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 18
Репутация:
Статус: Offline
ТЕРм12-01-163-04, на мой взгляд наиболее подходящая. Если нет, то подскажите, какую лучше взять...
Дата: Среда, 05.02.2014, 14:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
nusha, почему не ФЕРм12-01-165-ХХ?
Дата: Среда, 05.02.2014, 14:51 | Сообщение #
Рядовой
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 18
Репутация:
Статус: Offline
в спецификации заложены трубы ПВХ Аделант... Подскажите, как взять фасонки???
Дата: Среда, 05.02.2014, 14:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
nusha, я думаю что только стоимость
Дата: Среда, 05.02.2014, 14:54 | Сообщение #
Рядовой
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 18
Репутация:
Статус: Offline
спасибо огромное) тоже так думала, но потом вспомнилась расценочка ТЕР22-03-002-02 (фасоки для наружных сетей) хотела ее применительно взять...
Дата: Среда, 05.02.2014, 16:01 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 226
Репутация:
Статус: Offline
nusha, Читали ФЕРм81-03-12-2001, Вам подходит ?
"4. К технологическим трубопроводом относятся трубопроводы,предназначенные для транспортировки в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов,готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода водопроводная, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения.
5. Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации."
Сообщение отредактировал fx - Среда, 05.02.2014, 16:15
Дата: Среда, 05.02.2014, 16:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
fx, не в тему
Цитатаnusha ()
бытовая канализация, а отработанный сток в ходе производства
Дата: Среда, 05.02.2014, 16:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
fx, в сообщении № 3 это уже обсуждали.
Дата: Среда, 05.02.2014, 16:38 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация:
Статус: Offline
nusha, Вероника права! Фасонина- только стоимость, а метраж брать труба+длина фасонины
Дата: Среда, 05.02.2014, 16:40 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 226
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, dozor, Видел, что уже обсуждали, но всё же решил уточнить. На мой взгляд то, что это отработанный сток, ещё не повод брать расценки из м12
"5. Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации"
поэтому и решил уточнить... Если ошибаюсь - поправьте...
Дата: Среда, 05.02.2014, 16:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаfx ()
На мой взгляд то, что это отработанный сток, ещё не повод брать расценки из м12
так производственные стоки (может гальваническон или красильное производство)
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.