Доброе утро! Подскажите, пож., как можно расценить след.работу: "Проверка работоспособности системы автоматического газового пожаротушения и контроля загазованности по рабочей программе опробования"?
Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
БЕЛКА14, отПНРить систему наверное
Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:57 | Сообщение #
Рядовой
Псков
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Псков
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
А могу ли применить БЦ8-021801-0302 "Схемы регистрации параметров для проведения технических и динамических испытаний объектов, систем контроля, авторегулирования и защиты, кол-во измеряемых параметров в схеме свыше 5 до 10: 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ"?
Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
БЕЛКА14, нет. ремонтно-наладочные работы тут при чем? и при чем тут БЦ?
Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:09 | Сообщение #
Рядовой
Псков
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Псков
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
В ТЗ от Заказчика указано, что смета должна быть составлена В БЦ РЭО. Вот отсюда и БЦ! А в работе мы же налаживаем систему..
Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
БЕЛКА14,
ЦитатаБЕЛКА14 ()
В ТЗ от Заказчика указано, что смета должна быть составлена В БЦ РЭО.
а где это вами выше было сказано? если вы задали вопрос некорректно - то тут проблема ваша ))) сами ввели в заблуждение.
Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:33 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
БЕЛКА14, Вы раздел расценки бы посмотрели ... 0210. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБДУВОЧНЫМИ АППАРАТАМИ я для розжига костра обычно пользуюсь обдувами разными, а у вас по ТЗ
ЦитатаБЕЛКА14 ()
Проверка работоспособности системы автоматического газового пожаротушения
хотя... можно сначала раздуть костер, а потом его пытаться потушить....
Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:45 | Сообщение #
Рядовой
Псков
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Псков
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
Как Новичка извините за неточность формулировки! Что в моем случае применительно по "Проверке работоспособности системы автоматического газового пожаротушения и контроля загазованности по рабочей программе опробования" по БЦ РЭО? Подскажите, пожалуйта, верную расценку!
Добавлено (31.01.2014, 10:45) --------------------------------------------- Это раздел 0218!!!
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:02 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
БЕЛКА14, вот когда меня просят сделать смету на ПНР чего-либо, я без представления ПОЛНОГО комплекта проекта работу не беру. а вы здесь пытаетесь узнать как костер тушить. Вы вопрос то с НАШЕЙ точки зрения почитайте
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:16 | Сообщение #
Рядовой
Псков
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Псков
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
Система АСГП и контроля загазованности предназначена для обнаружения очагов пожара в помещениях объекта и обеспечения непрерывного контроля уровня загазованности промышленным метаном. В её состав входят различные пожарные извещатели, сигнализаторы, звуковые и световые оповещатели, приборы приемно-контрольные и управления автоматическими средствамти пожаротушения и оповещения. Задача стоит произвести ТО системы и проверку работоспособности этой системы.
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:25 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаБЕЛКА14 ()
Система АСГП и контроля загазованности предназначена для обнаружения очагов пожара в помещениях объекта и обеспечения непрерывного контроля уровня загазованности промышленным метаном. В её состав входят различные пожарные извещатели, сигнализаторы, звуковые и световые оповещатели, приборы приемно-контрольные и управления автоматическими средствамти пожаротушения и оповещения.
ой, спасибо за информацию, а мы здесь все дураки и не знаем этого
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:30 | Сообщение #
Рядовой
Псков
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Псков
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
Если подсказать не можете, зачем эфир засоряйте?
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:41 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаБЕЛКА14 ()
Если подсказать не можете, зачем эфир засоряйте? smile
пытаюсь от вас постановки ГРАМОТНОГО вопроса, а пока Вы эфир засоряете своими глупостями. какой объект-то хоть? и по сборнику дальше пробежаться не пытались? чтобы слово "пожар" найти
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:58 | Сообщение #
Рядовой
Псков
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Псков
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
ГРЭС.
Дата: Пятница, 31.01.2014, 13:17 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаБЕЛКА14 ()
ГРЭС.
Вы как Зоя Космодемьянская ... поподробнее можно? почему именно на БЦ ориентируетесь? какие работы? ТО? ПНР? и т.д. ведь при таком объекте я лично скорее ОРГРЭС выбрал, есть еще ВСН, ВУЕР и т.д. а может быть вообще ФЕР/ТЕР достаточно ... то что заказчик БЦ написал - не факт, что он прав
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.