Добрый день, уважаемые коллеги. Суть проблемы: согласно проектной документации дренаж устраивается из перфорированных асбестоцементных труб (но в проекте не указан завод-изготовитель), но когда обзванивать разные заводы -изготовители асбестоцементных изделий по факту оказалось, что перфорированных труб сейчас не выпускают, т.к. большая трудоемкость на перфорацию и как предложили отверстия сверлить самим в обычной перфорированной трубе. Проектировщикам задали вопрос и замене труб на ПНД, но пока ответа не получили. Вопрос: каким образом в смете можно учесть перфорацию труб на месте?
Дата: Четверг, 09.01.2014, 12:59 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация:
Статус: Offline
татьяночка, расценки на устройство дренажа по 27-мому учитывает пропил труб, или применительно по 23-04
Сообщение отредактировал Creogen - Четверг, 09.01.2014, 13:19
Дата: Четверг, 09.01.2014, 13:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
татьяночка, калькуляцией если только. применительно ничего не найдете
Дата: Четверг, 09.01.2014, 13:22 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 773
Репутация:
Статус: Offline
татьяночка, нам перфорацию пропускают по прейскуранту 24-15 1984 года с пересчетом в базовые цены... 0,6 руб. за м2 трубы в ценах 1984 года
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:35 | Сообщение #
Лейтенант
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 61
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мне необходимо уложить дренаж их металлической перфорированной трубы. В сборниках такой трубы нет, для этого необходимо сделать в метал.трубе отверстия. Как можно посчитать необходимое кол-во отверстий?
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Jekjeka, зная шаг отверстий, либо зная их количество на погонный метр трубы. остальное - математика
Дата: Вторник, 23.06.2015, 15:33 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Jekjeka, дренаж из металлической трубы? Она же сгниет. Поэтому в сборниках и нет.
Дата: Вторник, 17.05.2016, 10:00 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 394
Репутация:
Статус: Offline
Цитатататьяночка ()
каким образом в смете можно учесть перфорацию труб на месте?
Как думаете, ФЕР46-03-006-01 "Перфорация трубы" применительно подойдет? Там около 10р за одно отверстие получается =)
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.