Доброго времени суток. Подскажите, в ведомости строительных и монтажных работ, дана работа "Измерение кабеля до и после включения кабеля" число волокон 8. Я применила расценку Ц10-896-1 "Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства" ед.изм пара. Как мне правильно поставить объем? Спасибо.
Дата: Среда, 11.12.2013, 07:39 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
а кабель то какой у Вас? в дефектной работа для оптоволокна, а вы берете для медного
Дата: Среда, 11.12.2013, 07:46 | Сообщение #
Майор
Pavlodar
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Pavlodar
Сообщений: 84
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
а кабель то какой у Вас?
кабель волоконно-оптический.
Дата: Среда, 11.12.2013, 07:47 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
тогда расценку неправильно берете. по оптоволокну электроны бегать не могут, только фотоны
Сообщение отредактировал abk63 - Среда, 11.12.2013, 07:49
Дата: Среда, 11.12.2013, 07:48 | Сообщение #
Майор
Pavlodar
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Pavlodar
Сообщений: 84
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
а вы берете для медного
я не очень разбираюсь, не могли бы вы сказать как вы поняли что работа для медного?
до включения ФЕРм10-06-053-02 или ФЕРм10-06-053-10 после ФЕРм10-06-054-02 или ФЕРм10-06-054-10 при условии что ФЕРм10-06-055 не применяете
Дата: Среда, 11.12.2013, 08:09 | Сообщение #
Майор
Pavlodar
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Pavlodar
Сообщений: 84
Репутация:
Статус: Offline
до. "Измерение затухания на кабельной площадке зонового ОК, число волокон 8" ед.изм. кабельная длина. Есть какой нибудь норматив? сколько мне взять?
Дата: Среда, 11.12.2013, 08:12 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСметчикКсения ()
Есть какой нибудь норматив? сколько мне взять?
есть конечно, проект называется. в нем указана длина оптоволокна, который должен быть цельным
Дата: Среда, 11.12.2013, 08:46 | Сообщение #
Майор
Pavlodar
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Pavlodar
Сообщений: 84
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
есть конечно, проект называется
))))
Цитатаabk63 ()
в нем указана длина оптоволокна, который должен быть цельным
а если проектировщик, не дает такой информации? вот они мне дали 150 м, этого кабеля, 60 м затяну в трубу, а остаток 90 м. в проектируемый канал телефонной канализации. и вся информация) на все 150 м. брать? спасибо за помощь.
Добавлено (11.12.2013, 08:46) --------------------------------------------- И еще вопрос. Затягивание оптоволоконного кабеля в полиэтиленовую трубу, применять расценку, как для медных кабелей? пока не нашла в программе расценку именно для затягивания ок.
Дата: Среда, 11.12.2013, 08:50 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСметчикКсения ()
на все 150 м. брать?
да. он же неразрывный у вас
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
СметчикКсения, а у вас какой кабель Зоновый или ГТС?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.