Скажите пожалуйста учтена ли в ТЕР16-03-001-02 работа по установке отводов, муфт, тройников и т.д.Заранее Спасибо.
Дата: Пятница, 22.11.2013, 13:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
ксеня, рабта - учтена, стоимость - нет. читаем ресурсную часть расценки
Дата: Вторник, 11.03.2014, 15:36 | Сообщение #
Сержант
Архангельск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую расценку лучше применить на установку защитных муфт для прохода ПЭ труб сквозь стену колодца?
Дата: Вторник, 11.03.2014, 15:41 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Красногорск
Награды:
Группа: Администраторы
Город: Красногорск
Сообщений: 2933
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаксеня ()
Скажите пожалуйста учтена ли в ТЕР16-03-001-02 работа по установке отводов, муфт, тройников и т.д.Заранее Спасибо.
ТЧ к 16-му сборнику:
2.16.1.Объем работ по прокладке трубопроводов следует определять: изстальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой иП-образными компенсаторами.
Дата: Вторник, 11.03.2014, 15:43 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Красногорск
Награды:
Группа: Администраторы
Город: Красногорск
Сообщений: 2933
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТання ()
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую расценку лучше применить на установку защитных муфт для прохода ПЭ труб сквозь стену колодца?
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 11:37 | Сообщение #
Рядовой
Юрга
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Юрга
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день уважаемые форумчане! У меня вопрос по Сб.16 Трубопроводы внутренние. Возьмем например расценку 16-02-005 в составе работ указано Прокладка трубопровода из стальных труб с установкой отводов. Соответственно берем длину труб+длину отводов. Но ведь может на 100м трубопровода быть 2 отвода, а может и 20. Так вот вопрос вот в чем: нет ли какой-то нормы на количество отводов на 100м трубопровода? Подрядчик утверждает, что этого времени не достаточно для выполнения работы, так как очень большое количество фасонных частей, слишком изощренный трубопровод.
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 11:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNataP ()
нет ли какой-то нормы на количество отводов на 100м трубопровода?
А как вы себе это представляете.? Количество отводов зависит от прокладываемой линии, а точнее её "изгибов". Нет таких усреднений
Сообщение отредактировал den795 - Понедельник, 14.12.2015, 11:40
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 11:52 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
NataP, тема соединена с подобной существующей. Пользуйтесь сначала Поиском по сайту.
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:56 | Сообщение #
Лейтенант
Сыктывкар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 62
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемые коллеги. Таков вопрос. согласно этой таблице отвод 25 равен 38 мм*2=76мм или 0,076 м длина. Я права или нет??? Потому что мы меняем трубу стальную+отвод и его длину тоже надо включить. А коллега берет отвод = 50 см. Не могу понять почему в таблице не то, или я не так понимаю. КАК ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ ДЛИНУ ОТВОДА!! Спасибо
Сообщение отредактировал kmv_EZKH - Среда, 13.01.2016, 09:57
Дата: Среда, 13.01.2016, 10:22 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаkmv_EZKH ()
Не могу понять почему в таблице не то, или я не так понимаю. КАК ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ ДЛИНУ ОТВОДА!! Спасибо
А вы уверены, что таблица именно для ваших отводов? Посмотрите ГОСТ, который соответствует вашим
Как пример
Сообщение отредактировал marina32 - Среда, 13.01.2016, 10:27
Дата: Среда, 13.01.2016, 10:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
kmv_EZKH, вы правы. Строит длина
Цитатаkmv_EZKH ()
38 мм*2=76мм
для
Цитатаkmv_EZKH ()
отвод 25
Дата: Среда, 13.01.2016, 10:43 | Сообщение #
Лейтенант
Сыктывкар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 62
Репутация:
Статус: Offline
да отводы именно с углом 90 град. То есть отвод всего 7,6 см?? Чтож тогда мои коллеги то по полметра ставят((
Дата: Среда, 13.01.2016, 10:55 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
По логике отвод д. 25 мм не м.б. длиной 50см, скорее всего ошибка в размерности. Точная длина установленного типа отвода определяется по ГОСТ, хотя в последнее время на месте проведения работ гнут эти отводы и тогда общая длина трубопровода указывается на исп. схеме.
Дата: Среда, 13.01.2016, 11:07 | Сообщение #
Лейтенант
Сыктывкар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 62
Репутация:
Статус: Offline
Всем спасибо за ответы и отзывчивость. Убедилась что я не дурачок и все правильно понимаю
Дата: Среда, 13.01.2016, 11:42 | Сообщение #
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 324
Репутация:
Статус: Offline
kmv_EZKH, если отводы не штампованные, а гнутые, т.е. по ГОСТ 22793-83, то его длина будет как раз около 0,5м, даже чуть больше
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.