Уважаемые, подскажите пожайлуста! ГЭСНм08-01-084-01-Монтаж комплексного распределительного устройства 6кВ, серии D-12P состоящее из 2 шкафов Заказчик настаивает на ГЭСНм08-01-026-02
Кто прав?
Дата: Четверг, 15.08.2013, 10:01 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация:
Статус: Offline
Kriiss, Расценка, предложенная вашим Заказчиком относится к Разделу 1. сб. м8 "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТКРЫТЫЕ 6-750 KB" - а у Вас вероятнее всего КТП, т.е. раздел. 3 "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 3-20 КВ". Расценки из раздела 1. сб. м8 по большей части относятся к строительству таких объектов как ПС 110/35 кВ ну и других, более значимых по мощностям сооружений.
Сообщение отредактировал Sarmac - Четверг, 15.08.2013, 14:55
Дата: Четверг, 15.08.2013, 14:45 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Kriiss)
комплексного
Это шкафы с комплексом неполноценности, что ли? КомплекТного, автор, комплекТного... погуглите, что это вообще за устройство, и каково назначение, там и расценка верная, возможно, на ум придет.
Сообщение отредактировал Orlinka - Четверг, 15.08.2013, 14:45
Дата: Четверг, 15.08.2013, 15:31 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Orlinka, Sarmac, електричесво бывает большое и маленькое.. тщательнее.. че это
Цитата (Kriiss)
комплексного распределительного устройства 6кВ, серии D-12P
Дата: Четверг, 15.08.2013, 16:43 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, это мне намек? :-) я-то в курсе про ОРУ и ЗРУ, про отдел 3 сборника 8, да и про сборные/комплектные РУ тоже, но интересно же, чтобы автор до этого дошел.
Сообщение отредактировал Orlinka - Четверг, 15.08.2013, 16:44
Дата: Пятница, 16.08.2013, 08:55 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, а можно подробней, а то я как-то не уловил суть?
Дата: Пятница, 16.08.2013, 10:36 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
автор как раз рассуждает правильно.. и просил АРГУМЕНТ, и (что редко..)привел марку оборудования.. а аргумент находится в руководстве по эксплуатации http://www.tavrida.ru/doc/?139
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 07:58 | Сообщение #
Сержант
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо. Подскажите чего бы такого по изучать, что бы в электрике хоть немного разбираться?
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 08:06 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Kriiss)
Подскажите чего бы такого по изучать, что бы в электрике хоть немного разбираться?
начните с ПУЭ
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 08:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Kriiss)
Подскажите чего бы такого по изучать, что бы в электрике хоть немного разбираться?
См. подпись в сообщении №8, у Алексея и курс по удаленке есть, и раздел Вопросов-ответов на сайте
Дата: Четверг, 26.09.2013, 14:08 | Сообщение #
Полковник
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 155
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. Помогите, пожалуйста, правильно расценить позицию. Конкретно интересует: панель РУНН-0,4 кВ (2-2013-ЭМО1.0ЛЗ) от ДКС. Смета на монтаж низковольтной части трансформаторной подстанции.
Взять один комплект за 7 распр. щитов, либо одним шкафом управления..? Советуют все подряд. Ни разу не сталкивалась с данной позицией ранее.
смотрите сборник 8, отдел 3, раздел 4 "Низковольтные комплектные устройства"
Дата: Пятница, 27.09.2013, 05:09 | Сообщение #
Полковник
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 155
Репутация:
Статус: Offline
av_00, не обратила внимания на название раздела, прошу прощения, вышла на этот пост через поиск по форуму.
Orlinka, благодарю, это значительно мне помогло.
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 09:22 | Сообщение #
Рядовой
Ханты-Мансийск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Ханты-Мансийск
Сообщений: 3
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, товарищи-сметчики.Прошу помощи в одном вопросе. Расценкой ТЕРм08-01-85-01 предусмотрен монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10кВ, на ток до 3200А. Проектом предусмотрен монтаж КРУ 10кВ, в состав которого входит 26 ячеек. Заказчик настаивает на том, что данной расценкой предусмотрена укрупнительная сборка оборудования в кол-ве 1 шт.физобъема на весь комплекс работ, независимо от кол-ва ячеек. Правильно ли это? В МДС81-37.2004 отсутствует конкретика по данной расценке, однако трудозатраты по монтажу ячеек КРУ напрямую зависят от количества составляющих его ячеек. Заранее спасибо за ответ.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.