Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, у меня смета прошлаэкспертизу, но входе производства работы подрядчики начали канючить, что не
правильно стоит расход материала. В расценки, которая была применена применительно,
как устройства перекрытия с не съемной опалубкой из профнастила ФЕР
06-01-041-01. Проектировщики вывели за расценку минусом Щиты из досок толщиной
25 мм, а вместо них добавили профнастил, а расход взяли как щитка. Как я
поняла, щит там применен: залили, сняли, прибили заново и снова залили. А не
съемную опалубку мы берем объемом по периметру площади перекрытия. То есть,
расход профнастила был применен не правильно??? Правы ли строители??


Сообщение отредактировал irinakam - Понедельник, 10.06.2013, 06:54
 
Tanja55Дата: Понедельник, 10.06.2013, 07:20 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (irinakam)
А не съемную опалубку мы берем объемом по периметру площади перекрытия.

еще раз и подробнее.
Цитата (irinakam)
06-01-041-01. Проектировщики вывели за расценку минусом Щиты из досок толщиной 25 мм, а вместо них добавили профнастил, а расход взяли как щитка

не щитка, а щитов. В таком варианте объем профнастила принята верно.
Но решение странное.
Беру обычно для несъемной опалубки из профнастила расценки из 9 сб. на монтаж кровельного покрытия из профилированного листа +
бетон по таб. 6-1-91 и армирование по таб. 6-1-92

Добавлено (10.06.2013, 07:20)
---------------------------------------------

Цитата (irinakam)
Подскажите, пожалуйста, у меня смета прошлаэкспертизу

работайте по утвержденной смете


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Понедельник, 10.06.2013, 07:19
 
irinakamДата: Понедельник, 10.06.2013, 07:24 | Сообщение # 3
Сержант
Петропавловск-Камчатский
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Петропавловск-Камчатский
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
А не съемную опалубку мы берем объемом по периметру площади перекрытия ( Т.Е. площадь перекрытия 625,5 м2, а щитка там всего 69,0522). 
В таком варианте объем профнастила принята верно.  
 Но решение странное. (Ну если теоритически то да, а практичнски как заливать перекрытия, если нет профнастила, его объем тоже составляет 69,0522??? Он же является не съемной опалубкой??? Тогда строители правы?)

Смета прошла экспертизу, так что я даже лездь туда не стала.
 
Tanja55Дата: Понедельник, 10.06.2013, 07:37 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (irinakam)
Т.Е. площадь перекрытия 625,5 м2

а объем работ по расценке
Цитата (irinakam)
06-01-041-01.
какой (в м3)?

Добавлено (10.06.2013, 07:37)
---------------------------------------------

Цитата (irinakam)
Т.Е. площадь перекрытия 625,5 м2, а щитка там всего 69,0522

ну да, не обратила внимание, щиты в расценке приняты с учетом оборачиваемости.
Но проектировщики оставили в расценке доски и отдельные конструктивные элементы 0,5т/100м3 и стойки дерево-металлические.


Работаю в программе А0
 
irinakamДата: Понедельник, 10.06.2013, 07:41 | Сообщение # 5
Сержант
Петропавловск-Камчатский
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Петропавловск-Камчатский
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Tanja55)
Т.Е. площадь перекрытия 625,5 м2

Tanja55
Цитата
а объем работ по расценке
0,802 м3. Объем бетона совпадает с проектом.

 
Цитата (Tanja55)
Но проектировщики оставили в расценке доски и отдельные конструктивные элементы 0,5т/100м3 и стойки дерево-металлические.

Да все остальное оставили.  В том то и вопрос. Получается профнастила должно быть 625,5  м2?
 
Tanja55Дата: Понедельник, 10.06.2013, 07:46 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (irinakam)
Да все остальное оставили.  В том то и вопрос. Получается профнастила должно быть 625,5  м2?

если ставить профнастил 625,5, то убирать стойки, доски, м/конструкции тоже, но может и не права я.
ТТК смотреть нужно на устройство перекрытий с использованием несъемной опалубки из профлиста
http://www.greb.ru/new....as.html

см. Таблицу 9 - Ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях на перекрытие площадью 100 м2
из ТТК по ссылке


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Понедельник, 10.06.2013, 07:53
 
СерьгаДата: Понедельник, 10.06.2013, 07:55 | Сообщение # 7
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Т.Ч. 06 При применении несъемной опалубки (железобетонной,армоцементной, металлической, сетчатой и т.д.) взамен инвентарной
оборачиваемой, к соответствующим расценкам на опалубочные работы необходимо
применять коэффициенты согласно раздела 3 п.3.8. Технической части. При этом израсценок исключается амортизация опалубки и добавляется расход материалов,
изделий и конструкций несъемной опалубки по проектным и другим техническим
данным
. Бетонирование конструкций и установку арматуры принимать по расценкамтаблиц 01­090, 01­091 и 01­092.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
Tanja55Дата: Понедельник, 10.06.2013, 08:05 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (Серьга)
Т.Ч. 06 При применении несъемной опалубки (железобетонной,армоцементной, металлической, сетчатой и т.д.) взамен инвентарной оборачиваемой,

Сергей, позвольте добавить:
В редакции баз 2009 года - п. 1.6.17.
При применении несъемной опалубки (железобетонной, армоцементной, металлической, сетчатой и т.д.) взамен инвентарной оборачиваемой, к соответствующим нормам на опалубочные работы необходимо применять коэффициенты п.3.8. приложения 6.5. При этом из расценок исключается амортизация опалубки и добавляется расход материалов, изделий и конструкций несъемной опалубки по проектным и другим техническим данным. Бетонирование конструкций и установку арматуры определять по расценкам табл. 06-01­090, 06-01­091 и 06-01­092.


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Понедельник, 10.06.2013, 08:08
 
irinakamДата: Понедельник, 10.06.2013, 08:58 | Сообщение # 9
Сержант
Петропавловск-Камчатский
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Петропавловск-Камчатский
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем огромное спасибо!!!! Блин эта экспертиза, для чего она вообще нужна, раз такую мелочь не заметилА!!!! Посмотрела проет, там указан объем профнастила, как раз с этими коэффицентами!!
 
NeriДата: Среда, 01.10.2014, 15:11 | Сообщение # 10
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 209
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте!
Скажите плз., как кто берет к-ты по прил 6.5 к ТЕР 6 на высоту здания? Как правильно - по ближайшей высоте или есть какие-то варианты? Речь о возведении монолитных стен. В расценках учтена высота зданий 48м. В приложении 6.5      (п. 3.6) первая высота 15 м, следующая - 27 м, а у меня - 20 м.
 
den795Дата: Среда, 10.08.2016, 10:39 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Всем доброго времени суток. Нужен совет! Кто как думает расценка ФЕР46-02-005-04 учитывает устройство покрытия из профлиста или только монтаж прогонов?


Денис Владимирович
 
NeriДата: Среда, 10.08.2016, 10:47 | Сообщение # 12
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 209
Репутация: 1
Статус: Offline
А почему возник такой вопрос? Там же четко написано "Монтаж профилированного настила", а про прогоны вообще ничего.
 
den795Дата: Среда, 10.08.2016, 11:01 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Цитата Neri ()
А почему возник такой вопрос?

Если сравнить стоимость по расценкам из 46 сборника и 9, то разница по цене почти в 2 раза.

Добавлено (10.08.2016, 10:54)
---------------------------------------------
Вес одного метра профлиста  Н75-750-0.8 8.4 кг. при ширине 1,25м.

Добавлено (10.08.2016, 11:01)
---------------------------------------------
Скорее всего такая разница из за сварки, которая заложена в расценку 9 сборника. 46 сборник  подходит для монтажа по деревянным прогонам.



Денис Владимирович
 
NeriДата: Среда, 10.08.2016, 11:03 | Сообщение # 14
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 209
Репутация: 1
Статус: Offline
den795, Ну, судя по ресурсам, технология устройства разная, сами видите. В 9 - м еще и сварка присутствует. Вот там металл может и на прогоны.

Ну вот, сами уже и ответили)))


Сообщение отредактировал Neri - Среда, 10.08.2016, 11:03
 
den795Дата: Среда, 10.08.2016, 11:12 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Neri, Меня просто смутил состав 46 сборника. В расценки учтена электроприхватка, но ни сварки, ни электродов в расценке нет....


Денис Владимирович
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика