теплоизоляция приточной вентиляции
frau_tДата: Понедельник, 20.05.2013, 11:18 | Сообщение # 1
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 125
Репутация: 0
Статус: Offline
в проекте почему-то не учтена теплоизоляция труб приточной вентиляции. забыли или нет - не знаю. но теперь нужно доказать заказчику что всё-таки нужно делать теплоизоляцию - не подскажите какими нормативными документами это регламентируется?
 
СерьгаДата: Понедельник, 20.05.2013, 11:30 | Сообщение # 2
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Цитата (frau_t)
нормативными документами это регламентируется
В проекте расчет. Больше никак. Ну а вообще... так для сведения... теплоизоляция нужна только тогда когда ПУ подогревает воздух... в остальных случаях не имеет смысла. Технически могу дать Вам и ссылки на СП, но только это ничего не поменяет т.к это проектировщиков вопрос.  wink


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
frau_tДата: Понедельник, 20.05.2013, 11:35 | Сообщение # 3
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 125
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Серьга)
Технически могу дать Вам и ссылки на СП, но только это ничего не поменяет т.к это проектировщиков вопрос
если сёни встали с той ноги  и звёзды еще не устроили парад планет - дайте ссылки на СП wink пожалуйста smile
проектировщики этот вопрос проигнорировали..а группа товарисчей добровольно взяла на себя миссию по спасению мира - и данные работы выполнила... теперь нужно обосновывать перед заказчиком удорожание работ smile


Сообщение отредактировал frau_t - Понедельник, 20.05.2013, 11:35
 
СерьгаДата: Понедельник, 20.05.2013, 11:52 | Сообщение # 4
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
frau_t, СП 60.13330.2012 п.4.6  Но повторюсь это расчет...


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
frau_tДата: Понедельник, 20.05.2013, 12:01 | Сообщение # 5
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 125
Репутация: 0
Статус: Offline
Серьга, спасибо ДРУГ smile щас чего-нибудь вычитаю  angel
 
СерьгаДата: Понедельник, 20.05.2013, 12:03 | Сообщение # 6
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
frau_t, смысл в том что применение изоляции регламентировано. Она же не от балды вещается. Пример: нужно подать в помещение воздух 24'с. Забрали с улицы 18, подогрели в ПУ до 25, подали в воздуховод. Пока воздух проходил по воздуховоду, он остыл и к потребителю попал как раз таки в 24',но мог и больше остыть по расчету, тогда требуется изолировать воздуховод и подогреть воздух в ПУ до 26'. Изоляция, это когда теплопотери больше допустимого... а больше они или меньше это по расчету.
По этому я и говорю... СП не поможет... это расчет.  wink


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.