Подскажите какими расценками воспользоваться для усиления перекрытия(перечень работ из проекта): 1.Вдоль плиты над пустотами пробить борозды шириной 70-100 мм 2. Контактную поверхность продуть сжатым воздухом 3. Установить вертикальные каркасы КР и восстановить сетку 4. Выставить маячные рейки 5. Заложить бетон с уплотнителем, виброрейкой
Дата: Четверг, 25.04.2013, 10:00 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (atyxaxomka09)
1.Вдоль плиты над пустотами пробить борозды шириной 70-100 мм 2. Контактную поверхность продуть сжатым воздухом 3. Установить вертикальные каркасы КР и восстановить сетку 4. Выставить маячные рейки 5. Заложить бетон с уплотнителем, виброрейкой
= 46-01-001-5
Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:40 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 276
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, подскажите, а если у меня при усиление плиты двутавр устанавливают в нишу, расценка 46-01-001-5 применима? Без дополнительного изготовления?
Дата: Четверг, 12.02.2015, 17:08 | Сообщение #
Лейтенант
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
Кати9085, расценка 46-01-001-5 применима когда усиление перекрытий осуществляется железобетоном (с установкой арматуры), а у Вас двутавр, тут уже другие расценочки смотреть надо.
Сообщение отредактировал Инженер-смет4ик - Четверг, 12.02.2015, 17:09
Дата: Четверг, 19.02.2015, 13:56 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 276
Репутация:
Статус: Offline
Инженер-смет4ик, подскажите, я могу взять 54-8-1+09-07-030-4 с изделиями по 201 сб? Технология такая: из полосы делается "стул", крепится к колонне, далее поднимают балку (из швеллера) и сваривают . Такая конструкция усиления перекрытия при реконструкции.
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:11 | Сообщение #
Лейтенант
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
Кати9085, я бы всё-таки посмотрела расценки 46-го сборника. Еще бы чертежи посмотреть конечно, но применительно возможно взяла бы 46-1-3-1, расценка дорогая, но комплексная.
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:31 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 276
Репутация:
Статус: Offline
Инженер-смет4ик, "Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками" без дополнительных закладных на "стул"?
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:36 | Сообщение #
Лейтенант
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
Кати9085, а что Вы подразумеваете под "дополнительными закладными на стул"? Изготовление металлоконструкций заложено в расценке.
Сообщение отредактировал Инженер-смет4ик - Четверг, 19.02.2015, 14:40
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:41 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 276
Репутация:
Статус: Offline
Инженер-смет4ик, из полосовой стали конструкция по 09-07-030-4 с изделиями по 201 сб. Хотя в расценке учтено изготовление МК, но это на балку. или не права? или на законченную конструкцию?
Сообщение отредактировал Кати9085 - Четверг, 19.02.2015, 14:41
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:49 | Сообщение #
Лейтенант
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
Кати9085, ну расценочку я Вам посоветовала применительно брать, она не прямая. А изготовление в 46 сидит полностью на конструкции усиления. Расценка 9-7-30-4 идет на закладные детали, у вас полоса как закладная идет? мне кажется это не совсем удобно к каждому элементу применять отдельную расценку, целесообразнее брать комплексно.
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:51 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 276
Репутация:
Статус: Offline
Инженер-смет4ик, согласна, по спецификации все "в куче". на чертеже - вам описала технологию, т.к. расценка прим., то можно и опустить закладные... заказчик то вычеркнет .. или по настроению?))) хотя с закладными получается дешевле....
Сообщение отредактировал Кати9085 - Четверг, 19.02.2015, 14:55
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:56 | Сообщение #
Лейтенант
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
Кати9085, я бы на Вашем месте материалы из расценки исключила, и добавила свои по спецификации, все которые заложены в проекте. А заказчики они такие не постоянные, их настроение не угадаешь:D
Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:22 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 276
Репутация:
Статус: Offline
Инженер-смет4ик, да.. так там в основном щиты из досок и трубы...46-05-008-3 вот вместо закладным что можно взять. И еще по проекту все мк расписаны , они находятся в сб 101. А по расценке выходит сб. 201 - там нет четкого наименования, типа Швеллеры № 40. все общими фразами.. как быть в данном случае? по 101 принимать?
Добавлено (19.02.2015, 15:22) --------------------------------------------- а вот интересно,по расценке 46 -01-001-5 учтено:
01. Очистка и подготовка поверхности усиливаемых конструкций. 02. Пробивка борозд с расчисткой. 03. Установка и разборка опалубки. 04. Установка арматуры. 05. Укладка бетона.
по факту бьют отверстия 200*150, далее процесс совпадает с расценкой. По идеи, если брать дополнительно расценку на пробивку отверстий по сб 46, то будет задвоение работ. верно?
Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:24 | Сообщение #
Лейтенант
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
Кати9085, да, можете по 101 сборнику взять, так как изготовление м/к расценкой учтено.
Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:32 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 276
Репутация:
Статус: Offline
Инженер-смет4ик, а вот интересно,по расценке 46 -01-001-5 учтено:
01. Очистка и подготовка поверхности усиливаемых конструкций. 02. Пробивка борозд с расчисткой. 03. Установка и разборка опалубки. 04. Установка арматуры. 05. Укладка бетона.
по факту бьют отверстия 200*150, далее процесс совпадает с расценкой. По идеи, если брать дополнительно расценку на пробивку отверстий по сб 46, то будет задвоение работ. верно?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.