уже ближе... и сколько дырок надо насверлить в трубе? и что с ними потом делать? после прокладки кабеля...
Дата: Четверг, 02.07.2015, 16:44 | Сообщение #
Рядовой
Курск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Курск
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
Прошу развеять сомнения в выборе расценки.
Необходимо выполнить след.операции по ремонту дефектного стыка (АЭС): 1.Вырезка дефектного сварного соединения 108х4,5
2.Зачистка кромок трубопроводов при ширине зачистки свыше 30 мм (из углеродистых и легированных сталей) до шероховатости не грубее Rz20
3.Капиллярный контроль (цветной метод) кромок трубопроводов
4.Ручная аргонодуговая сварка трубопроводов из сталей перлитного класса 108х4,5
5.Зачистка поверхности сварного соединения и околошовной зоны при ширине зачистки свыше 30 мм (из углеродистых и легированных сталей)
6.Визуальный и измерительный контроль сварного соединения
7.Гаммаграфический контроль через две стенки сварного соединения трубопровода 108х4,5
На все эти операции я принимаю расценку ФЕРм13-10-023-04 Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 2-5 мм, диаметр труб 108 мм. В тех.части сказано, что расценкой учтено: изготовление и сварка контр.стыка с подготовкой поверхности по контроль и контроль СС. В перечне используемых маш. и мех. имеется станок трубоотрезной, соответственно п.1 можно учесть в расценке. По поз. 2,4-7 нет сомнений, что данные работы включены в расценку, а вот п.3 КК кромок под вопросом. По логике расценки на монтаж АЭС должны включать весь перечень необх. операций: п.1.13.1 тех.части "учтены затраты на выполнение комплекса работ, опред. на основе соотв. тех. требований, инструкций и пр." и дополнительно КК брать не следует, или я не права???
Дата: Четверг, 02.07.2015, 17:02 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 140
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
уже ближе... и сколько дырок надо насверлить в трубе? и что с ними потом делать? после прокладки кабеля...
точное количество отверстий не считал еще. Но кабель используется для осветительной сети, я так думаю одно отверстие на ввод кабеля в трубу, плюс по одному отверстию на светильник. Я так думаю. Может и ошибаюсь. Уточню завтра. Осветительная сеть в оранжерее. Там эти профильные трубы используются в качестве балок, как я понял.
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 09:16 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 62
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. Помогите пожалуйста расценить Установка пескоуловителя ОТБ-25 фирмы ООО «ЭКОЛАЙН» (ремонт ливневой канализации)
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 12:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNastya1453 ()
Установка пескоуловителя ОТБ-25
я бы расценивал так же как и пластиковый септик...
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 13:01 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 62
Репутация:
Статус: Offline
кодировщик,
Цитата
пескоуловителя ОТБ-25 фирмы ООО «ЭКОЛАЙН»
Это, так сказать, металличекая бочка весом 1400 кг, которая укладывается горизонтально, внутри с помощью хитрой системы отсеивается песок и имеются два люка на поверхность земли. По какой расценке пластиковый септик монтируется?
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 20:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Nastya1453, все по м37
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 21:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNastya1453 ()
металличекая бочка
"Корпус установки изготовлен в соответствии с ТУ 4859-00648117609-05... Пескоуловитель выполняется в виде горизонтальной или вертикальной цилиндрической емкости из армированного стеклопластика..." Одной расценкой не обойдётесь... Я брал монтаж по м37...
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 05:49 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаmilashka ()
какую расценку применить на прокладку паропровода давление пара до 0,8 МПа, температура до 180 град. Применение расценки "Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 250 мм" не совсем корректна.
Если у вас тепловые сети, то посмотрите расценки ТЕР24-01-005-... или ТЕР24-01-007-...
Если технологический паропровод, примените расценки ТЕРм12-01-004-... или ТЕРм12-02-004-...
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 09:16 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, Я отвечала на совсем другое сообщение, другого автора. Посмотрите вопрос # 1669. Кстати, и вопрос процитирован, думаю вы поторопились с комментарием.
Сообщение отредактировал ATM - Понедельник, 06.07.2015, 09:17
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 09:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ATM, извините
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 14:19 | Сообщение #
Сержант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, может кто подскажет нужно посчитать каркас (типа как для киоска или ангара) может здесь есть где то пример сметы , искала в поисковике ничего дельного не нашла
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 14:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
kaza, для начала открыть 9 сб.
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 14:36 | Сообщение #
Сержант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
я взяла ( как то давно давали тз для другой работы) ФЕР09-03-049-01 (Укладка металлического листа б=6 мм (основания под стойку))и ФЕР09-05-002-04
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 14:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаkaza ()
ФЕР09-03-049-01 (Укладка металлического листа б=6 мм (основания под стойку))
кхм... это расценка на полы... Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: вы хоть состав работ читайте, что этой расценкой предусмотрено то... серию откройте наконец...
Цитатаkaza ()
ФЕР09-05-002-04
это вообще непонятно для чего. 9 сб полистайте то. если у вас действительно
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.