СТАСДата: Вторник, 07.07.2009, 03:48 | Сообщение # 1
Полковник
Комсомольск-на-Амуре
Награды:
17  
Группа: Проверенные
Город: Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 249
Репутация: 6
Статус: Offline
Добрый утро!
Прошу помощи по подбору расценок на нижеперечисленные виды работ:

- Монтаж крепления трубопроводов , кг

- Монтаж уголка полипропиленового ДУ 20, шт.

- Монтаж муфты переходной полипропиленовой ДУ 20, шт.

- Монтаж опор для трубопровода из полипропиленовых труб ДУ 20,м

- Монтаж трубопровода из чугунных канализационных труб ДУ 100 в полу, м.



Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины
 
УлиткаДата: Вторник, 07.07.2009, 03:52 | Сообщение # 2
Сержант
Хабаровск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Хабаровск
Сообщений: 33
Репутация: 1
Статус: Offline
СЦМ-300-1224 - Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты


Эллипс - это круг, вписанный в квадрат со сторонами три на четыре
 
СТАСДата: Вторник, 07.07.2009, 03:57 | Сообщение # 3
Полковник
Комсомольск-на-Амуре
Награды:
17  
Группа: Проверенные
Город: Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 249
Репутация: 6
Статус: Offline
КСЕНИЯ УВАЖАЕМАЯ, мне бы на монтаж, расценку.....
спасибо, что не прошла мимо


Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины
 
slavalitДата: Вторник, 07.07.2009, 05:26 | Сообщение # 4
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7568
Репутация: 249
Статус: Offline
Берете расценку применительно с заменой материалов из раздела ТЕР16-04-002 "Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб" - монтаж крепления трубопроводов, монтаж уголка полипропиленового, монтаж муфты переходной полипропиленовой уже входят в эту расцеку.
Чугунные тубы - ТЕР16-01-005-02
Монтаж опор - что имеется ввиду?
 
СТАСДата: Вторник, 07.07.2009, 05:34 | Сообщение # 5
Полковник
Комсомольск-на-Амуре
Награды:
17  
Группа: Проверенные
Город: Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 249
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (slavalit)
Чугунные тубы - ТЕР16-01-005-02
- эту расценочку я уже и применил, все-равно спасибо.

а с опорами, я сам, до конца не понимаю, на объекте не был, не видел. думаю нужно ехать разбираться, что за опоры такие из труб полипропиленовых и как вообще вся эта конструкция выглядет опорная.

ЧТО КАСАЕТСЯ ВАШЕГО ОТВЕТА - ВАМ "slavalit" - респект (впрочем как и всегда)



Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины
 
LydmilaДата: Вторник, 07.07.2009, 09:41 | Сообщение # 6
Подполковник
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
Выберите из 09-03-39 крепления Ваши biggrin


Milla
 
FeeДата: Вторник, 07.07.2009, 15:00 | Сообщение # 7
Подполковник
Самара
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация: 0
Статус: Offline
а я вот запуталась по какому сборнику устанавливать арматуру теплового пункта: 1) регулятор температуры прямого действия Ру25, Ду40 мм 2) регулятор перепада давлений автоматический Ду50 мм Ру16 3) Клапан регулирующий седельный проходной Ду 50 мм Ру 25 бар. Данфосс. Последний точно с автоматическим приводом и вроде как должен устанавливаться по ТЕРм12, а остальные тоже по нему? и еще проблема с переводом - в расценках Паскали а тут бары. Можт кто подскажет? А первые 2 можт это вообще по ТЕР24 устанвливаются или все-таки по 16?


ну и что, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие

Сообщение отредактировал Fee - Вторник, 07.07.2009, 15:01
 
LydmilaДата: Вторник, 07.07.2009, 15:49 | Сообщение # 8
Подполковник
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
ТЕРм11 посмотрите


Milla
 
vladnikДата: Вторник, 07.07.2009, 15:58 | Сообщение # 9
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (Fee)
арматуру теплового пункта:
16,17,18+11м+26
 
FeeДата: Вторник, 07.07.2009, 16:06 | Сообщение # 10
Подполковник
Самара
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация: 0
Статус: Offline
ох... теперь я совсем запуталась... вот уж совсем не думала про 11 сборник... или правда нужно применять по этой расценке? ну а с приводом ведь все-таки по 12? а вот в ТЧ к ТЕР16 написано:1.9. Расценками Сборника учтены затраты на установку арматуры с ручным управлением, маховиком. Установка арматуры с иными приводами опреде-
ляется по Сборнику ТЕРм №12 на монтаж оборудования "Технологические трубопроводы". Или мои клапаны подпадают под действие именно 11 сборника? Специалисты по Данфос, откликнитесь? cry


ну и что, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие
 
LydmilaДата: Вторник, 07.07.2009, 16:24 | Сообщение # 11
Подполковник
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
читайте т.ч. ТЕР 18 п. 1.1 а. По Данфос я не могу ответить


Milla
 
NerusДата: Вторник, 07.07.2009, 16:28 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
1) Сб.11м Приборы на муфтов. или фланцев. соединениях (выберите сами) весом 1,5,10кг (выберите сами)
2)То же
3)То же, расценка про заслонки и клапаны регулирующие
У вас же автоматика, а не эл.привод на задвижках

1мпа=10бар, в паскали сможете перевести? smile



Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
FeeДата: Вторник, 07.07.2009, 16:43 | Сообщение # 13
Подполковник
Самара
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот про первый два я согласна, но № 3 - там именно электроприводы (а точнее: электроприводы редукторные с имульсным управлением (трехпозиционные) ... хотя можт это и не тот электропривод... я в этом совсем не разбираюсь sad


ну и что, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие

Сообщение отредактировал Fee - Вторник, 07.07.2009, 16:46
 
NerusДата: Вторник, 07.07.2009, 16:55 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
Ну возьмите тогда дополнительно по сб.11 расценку на монтаж исполнительных механизмов, в скобках допишите "эл.привод для клапана). Смета ваша называется Монтаж теплового пункта с приборами учета и регулирования (может и с наладкой). Желательно уложиться с приборами в одном сборнике. В сб. 16 или 12м вы не найдете скорее всего установку клапанов именно РЕГУЛИРУЮЩИХ. А установка арматуры с электродвигателем по сб.12м сильно дорогая, этот клапан устанавливается минут за 20-30 с перекуром. smile


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
LydmilaДата: Вторник, 07.07.2009, 17:00 | Сообщение # 15
Подполковник
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
по ТЕР24 возьмите


Milla
 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.