Происходит замена насосного оборудования. 1. агрегат насосный АД6300-80-2 - масса 8170кг. 2. асинхронный двигатель дазо16-1250-6-75оу1 для насоса - масса 11600кг. Помогите пожалуйста с примерным составом работ т.к. проекта нет. Нужно выполнить демонтаж старого оборудования, заменить верхний слой фундамента и смонтировать новое оборудование.
Дата: Среда, 12.12.2012, 16:28 | Сообщение #
Генерал-майор
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 397
Репутация:
Статус: Offline
Оборудование по 37м, а фундамент по 46сб
Дата: Среда, 12.12.2012, 16:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
Marina66 спасибо, но это мне понятно. Если возможно то как нибудь можно детализировать последовательность работ или примерный вариант сметы выложить. Просто не сталкивался с подобными работами никогда.
Дата: Среда, 12.12.2012, 16:50 | Сообщение #
Генерал-майор
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 397
Репутация:
Статус: Offline
Я бы взяла по 37м демонтаж с коэф-том, по 46 посмотреть разборку фундамента, потом бетонирование вашего фундамента и монтаж оборудования по 37м по весу. Сметы такой у меня к сожалению нет.
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
Я общестроительные работы взял так 1.ФЕР46-04-001-03 - разборка ж/б фундаментов 2.ФЕР13-08-009-01 - шлифовка бетонных поверхностей 3.ФЕР13-03-001-11 - огрунтовка 4.ФЕР06-01-005-05 - устройство фундаментов под оборудование 5.ФЕР06-01-005-07 - доп. затраты по устройству колодцев для анкерных болтов.
Возможно еще что то можно добавить............
Демонтаж и монтаж насосного агрегата правильнее наверное будет брать по ФЕРм07-04-003-05.... (не уверен можно ли применить корректировку по весу -?????)
Буду признателен за дополнения и замечания.
Сообщение отредактировал den795 - Среда, 12.12.2012, 17:04
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:02 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 773
Репутация:
Статус: Offline
Монтаж и демонтаж насосов - по м7
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
ФЕРм я уже поправил
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:10 | Сообщение #
Рядовой
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
ну и пусконаладку можно взять...
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
Zvinuz это отдельная тема, меня сейчас пока интересует набор работ по строительно монтажным работам.
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:16 | Сообщение #
Генерал-майор
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 397
Репутация:
Статус: Offline
Про корректировку по весу была тема на форуме, по СМР вроде бы все учли.
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:25 | Сообщение #
Рядовой
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Ну а помимо монтажа оборудования, наверное еще куча сопутствующих работ должна быть выполнена, типа прокладки кабелей для подключения, какие-нибудь сливы для воды, может быть подводка воды, газа или еще чего. Или этого не будет и подключат оборудование к старым сетям?
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
Zvinuz Да подключается к старым сетям
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:38 | Сообщение #
Рядовой
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Тогда похоже на самом деле все уже учли
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
Ну не уверен, возможно еще кто нибудь посоветует.
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:54 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 571
Репутация:
Статус: Offline
den795, До этого какие фундаменты у вас стоят под оборудование? Вы представляете, что будет с фундаментом когда вы начнете
Quote (den795)
заменить верхний слой фундамента
да наверно отбойными молотками!? Кто потом вам даст гарантию на фундамент?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.