сколько % из норм на временные идет на передвиж. электр-ю
Дата: Вторник, 27.11.2012, 06:35 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация:
Статус: Offline
Заказчик требует предоставить расчет затрат на передвижную электростанцию используется которая на время строительства, чтобы знать максимальный лимит средств который он может дать на тендр для подрядчиков. Затраты на передвижную эл-ю учтены во временных. они согласились не требовать расчеты с проектного института и что данные затраты сидят во временных. но теперь им нужно знать сколько % во временных идет на передвижную эл-ю.... где эту информацию можно взять и есть ли она вообще?!
Дата: Вторник, 27.11.2012, 09:46 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Quote (marina_pantera)
Затраты на передвижную эл-ю учтены во временных. они согласились не требовать расчеты с проектного института и что данные затраты сидят во временных. но теперь им нужно знать сколько % во временных идет на передвижную эл-ю.... где эту информацию можно взять и есть ли она вообще?!
Вы сами это придумали, вы сами и обосновывайте... с какого перепуга передвижная эл-станция во временных учитывается? Пункт в ГСН 81-05-01-2001 не подскажете? А то может я что-то упустил....
ufdhbr, Где там о том что это ВЗиС? Ваша ссылка это производная вот от сюда: Письмо Москомэкспертизы от 12 ноября 2007 г. N МКЭ-5-151
В связи с поступающими запросами об учете в сметной документации затрат на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России, сообщается.
Указанные затраты учитываются в составе прямых затрат отдельными строками исходя из нормативных показателей расхода электроэнергии, определенного в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Межведомственного совета N МС-12-06 от 13 декабря 2006 г. и подлежат учету в объектной смете по графам 4, 5 и 8 соответственно виду работ.
Дата: Вторник, 27.11.2012, 12:13 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, приложение 2 пункт 9 Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, учтенных в составе сметных норм: ... 9. Электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, насосные, компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные и т.п. здания (сооружения) временного пользования, включая пусконаладочные работы. ...
или сюда по вашему не относятся передвижные эл-ии?!
Дата: Вторник, 27.11.2012, 12:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (marina_pantera)
или сюда по вашему не относятся передвижные эл-ии?!
содержание их - во временных, но разница в стоимости электроэнергии
Quote (Серьга)
В связи с поступающими запросами об учете в сметной документации затрат на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России, сообщается. Указанные затраты учитываются в составе прямых затрат отдельными строками исходя из нормативных показателей расхода электроэнергии, определенного в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Межведомственного совета N МС-12-06 от 13 декабря 2006 г. и подлежат учету в объектной смете по графам 4, 5 и 8 соответственно виду работ.
Сообщение отредактировал Tanja55 - Вторник, 27.11.2012, 12:22
Дата: Вторник, 27.11.2012, 12:49 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, эта разница расчитывается от итога глав 1-7?
Дата: Вторник, 27.11.2012, 12:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (marina_pantera)
эта разница расчитывается от итога глав 1-7?
нет, по отдельному расчету (ищите на форуме, обсуждали и пример был дан)
Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:15 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Quote (marina_pantera)
Электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, насосные, компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные и т.п. здания
Я так понимаю передвижная эл.станция это здание. Почему то когда цитируют ГСН всегда забывают что расчеты между производятся за ПОСТРОЕННЫЕ ВЗиС и ПРИНЯТЫЕ на баланс заказчиком.
Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:35 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, злой вы какой то. и аватарка прямо про вас. ((( у нас никто никогда не требовал из заказчиков подобные расчеты сталкнулась первый раз и вы тут еще со своей агрессией! раз умный - подскажи а не выпендривайся что ты все знаешь а все остальные тупые!
Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:39 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Quote (marina_pantera)
и вы тут еще со своей агрессией!
Никакой агрессии. Я совершенно не конфликтный человек. Скорее наоборот... тюфяк.
Quote (marina_pantera)
раз умный
не умный... по этому и пошел на второе высшее... с первого раза не дошло...
Quote (marina_pantera)
подскажи а не выпендривайся что ты все знаешь а все остальные тупые!
я с Вами на брудершафт не пивал... Удачи в делах.
Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
marina_pantera, у вас в сборнике Указания по применению территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ТЕР-2001), 2006 г.
4.11. Разница в затратах на электроэнергию, при получении ее от передвижных электростанций, определяется расчетом и предусматривается в Сводном сметном расчете, в главе 9, графы 7,8.
ТАБЛИЦА 2
Стоимость электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций в ценах по состоянию на 01.01.2000г.
Наименование
Мощность передвижных электростанций, кВт
30
60
100
200
500
1050 (вагон)
Стоимость 1кВт.-ч. руб.
7,22
5,31
4,01
3,93
3,75
3,36
Примечание: Стоимость электроэнергии учитывает стоимость эксплуатации передвижных электростанций, а также накладные расходы и сметную прибыль от фонда оплаты труда.
ufdhbr, Спасибо Вам огромное!!!! Направили в нужное русло:) И всем спасибо за отзывчивость и помощь:) Серьга, Извините, что перешла на ты, но не будьте злюкой!
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.