Добрый день! нужна помощь, мы ведем ремонтные работы по очистке и ремонту каналов на действующем заводе, данные каналы находяться ниже отметки 3 м. Они заваленны мусором и водой. Чтобы произвести работы необходимо сначала откачать воды с использованием насоса, а потом очистить каналы от мусора и отремонтировать их. У меня несколько вопросов: откачивание воды из каналов я беру по расценке ТЕР01-01-02-068-02 или ТЕРр52-11-3? потом у нас согласно ППР и требований безопасности на поверхности должны дежурить два человека, как это мне осметить? и для освещения канала мы используем гирлянду, тоже как правильно это осметить?
 
veronikaДата: Вторник, 06.11.2012, 08:21 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (Nikki_19_66)
ТЕРр52-11-3


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Nikki_19_66Дата: Вторник, 06.11.2012, 08:22 | Сообщение # 3
Полковник
Новокузнецк
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новокузнецк
Сообщений: 150
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika, я чем я могу обосновать эту расценку?
 
Galina53Дата: Вторник, 06.11.2012, 10:13 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Nikki_19_66, если я правильно понимаю, то в
Quote (Nikki_19_66)
ТЕР01-01-02-068-02
речь идет о мокром грунте, а в
Quote (Nikki_19_66)
ТЕРр52-11-3
о воде. Потому и разница такая огромная в количестве маш.-часов.

Добавлено (06.11.2012, 10:13)
---------------------------------------------
То есть,
Quote (Nikki_19_66)
обосновать эту расценку
из ТЕРр52 очень даже просто, чего не скажешь о ТЕР 01-02-068-02 (в вашем случае она точно неприемлема)


Сообщение отредактировал Galina53 - Вторник, 06.11.2012, 10:14
 
Tanja55Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:34 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (veronika)
Quote (Nikki_19_66) ТЕРр52-11-3

Quote (Nikki_19_66)
я чем я могу обосновать эту расценку?

обоснование:
Quote (Nikki_19_66)
действующем заводе, данные каналы

а не при рытье траншей и котлованов
Quote (Nikki_19_66)
и для освещения канала мы используем гирлянду, тоже как правильно это осметить?

никак, учтено НР, если каналы в зданиях, или временными, если каналы на территории завода

Добавлено (06.11.2012, 12:31)
---------------------------------------------

Quote (Nikki_19_66)
данные каналы находяться ниже отметки 3 м.

Quote (Nikki_19_66)
у нас согласно ППР и требований безопасности на поверхности должны дежурить два человека, как это мне осметить?

примените коэффициент на условия работ ниже 3м от поверхности земли, если каналы закрытые

Добавлено (06.11.2012, 12:34)
---------------------------------------------

Quote (Galina53)
Quote (Nikki_19_66)ТЕР01-01-02-068-02 речь идет о мокром грунте, а в

расценка называется "Водоотлив из котлованов"
Quote (Galina53)
речь идет о мокром грунте

о грунте в ней речи нет, да и грунт разрабатывать сложнее, чем выполнять водоотлив


Работаю в программе А0
 
veronikaДата: Вторник, 06.11.2012, 12:38 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
Quote (Galina53)
речь идет о мокром грунте

о грунте в ней речи нет, да и грунт разрабатывать сложнее, чем выполнять водоотлив

а расценка разве - не м3 мокрого грунта?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Galina53Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:01 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
да и грунт разрабатывать сложнее, чем выполнять водоотлив

А кто-то с этим спорил разве?

Quote (veronika)
а расценка разве - не м3 мокрого грунта?

Именно так я и считаю - м3 мокрого грунта.

Добавлено (06.11.2012, 13:01)
---------------------------------------------

Quote (Nikki_19_66)
согласно ППР и требований безопасности на поверхности должны дежурить два человека

Так может все-таки в том числе и для этого в ресурсы ТЕРр52-11-3 заложены ТЗ рабочих-строителей?
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.