При прокладке трубопровода дополнительно гильзы ? нужно
dondДата: Среда, 17.06.2009, 15:19 | Сообщение # 1
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
З)дравствуйте.Подрядчик при прокладки трубопровода по 16сборнику дополнительно берет гильзы из трубы(стены, перегородки) , в тех.части сказано что они уже учтены , в проекте по спецификациям гильз нет. Рассудите как должно быть на самом деле ?
 
vladnikДата: Среда, 17.06.2009, 15:34 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
dond, учтена работа по их установке (в тех. части) и учтены гильзы ЕСЛИ материал под расценкой ТРУБОПРОВОДЫ с гильзами..
 
нораДата: Среда, 17.06.2009, 15:36 | Сообщение # 3
Сержант
Воронеж
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
А нельзя созвониться с проектным институтом и уточнить?
 
NerusДата: Среда, 17.06.2009, 15:51 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
Все расценки по прокладке стальных трубопроводов учитывают прокладку гильз, установку креплений, сверление отверстий под крепления, в ресурсах тоже учтено. Подрядчик хитрит smile В Тех.части к сборнику тоже расписано, и состав работ посмотрите


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
SelivaДата: Пятница, 21.05.2010, 15:27 | Сообщение # 5
Сержант
Пермь
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
А покраска гильз учтена?
 
MONGRELДата: Пятница, 21.05.2010, 16:25 | Сообщение # 6
Полковник
Награды:
26  
Группа: Заблокированные
Сообщений: 213
Репутация: 8
Статус: Offline
dond, классная фотография) остальное уже сказали)
 
Sane4kaДата: Четверг, 13.02.2014, 10:50 | Сообщение # 7
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Прокладку трубопровода из полиэтиленовых труб беру по 16-4-2-1. В тех.части сборника написано, что установка гильз учтена. У меня гильзы из стальных труб. Т.е. я должна добавить только стоимость гильз к расценке?!
 
СерьгаДата: Четверг, 13.02.2014, 11:14 | Сообщение # 8
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Sane4ka, а что смущает?


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
Sane4kaДата: Четверг, 13.02.2014, 11:17 | Сообщение # 9
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Цитата Серьга ()
Sane4ka, а что смущает?
Ну не спец я в этом, редко сталкиваюсь, потому и спрашиваю.

А вообще гильзы для чего? Это типа врезки? Или нет?
 
ATMДата: Четверг, 13.02.2014, 11:22 | Сообщение # 10
Генерал-полковник
Омск
Награды:
102  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация: 197
Статус: Offline
Цитата Sane4ka
А вообще гильзы для чего?


Гильзы для того, чтобы труба в стене или в перекрытии не была замоноличена неподвижно (тепловые расширения и т.д.).

Добавлено (13.02.2014, 11:22)
---------------------------------------------
Стоимость гильз дополнительно взять можно, хотя редко в сметах учитывается.



Татьяна.
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить.


Сообщение отредактировал ATM - Четверг, 13.02.2014, 11:20
 
СерьгаДата: Четверг, 13.02.2014, 11:23 | Сообщение # 11
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Sane4ka, да правильно говорит ATM, труба подвижна из-за линейного расширения. Еще и усадки самого здания. Если она будет замоноличена жестко то порвет ее.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
Sane4kaДата: Четверг, 13.02.2014, 11:25 | Сообщение # 12
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
ATMСерьга, понятно. Спасибо.
 
Sane4kaДата: Четверг, 13.02.2014, 11:29 | Сообщение # 13
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
А стоимость стальной гильзы берём как стальную трубу?!
 
Tanja55Дата: Четверг, 13.02.2014, 11:34 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата Sane4ka ()
А стоимость стальной гильзы берём как стальную трубу?!
да, но есть в сборниках трубопроводы с гильзами и креплениями... 
вот например 
302-3344 ТРУБОПРОВОДЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РРRS С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ РN20 SDR 6, ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,4 ММ


Работаю в программе А0
 
Sane4kaДата: Четверг, 13.02.2014, 11:36 | Сообщение # 15
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Tanja55, спасибо. Там труба в расценке сидит, не хочу вытаскивать, но запомню про такие трубопроводы
 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.