Демонтаж проводов
Lica1983Дата: Среда, 10.10.2012, 14:13 | Сообщение # 16
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
А демонтаж изолированных проводов с какой поправкой взять? Ведь прямой расценки нет!!!
Спасибки всем за ответы... biggrin
 
av_00Дата: Среда, 10.10.2012, 15:18 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Quote (Lica1983)
Ведь прямой расценки нет!!!

посмотрите Подраздел 4.3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Части 33. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
 
Lica1983Дата: Среда, 10.10.2012, 15:39 | Сообщение # 18
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
там только демонтаж не изолированных проводов. А вот демонтаж изолированных есть расценка на подвешивание изолированных проводов только какой коэффициент применить на де монтажные работы
 
av_00Дата: Среда, 10.10.2012, 15:52 | Сообщение # 19
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Quote (Lica1983)
только какой коэффициент применить на де монтажные работы

в п.3.3.1 МДС 81-38.2004 о коэффициентах при разборке наружного электроснабжения ничего не сказано.
В проекте МДС 81-35... в п.3.4.14.2.е) при демонтаже прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а-д К = 0,5.
 
Lica1983Дата: Среда, 10.10.2012, 16:34 | Сообщение # 20
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо огромное

Добавлено (10.10.2012, 16:34)
---------------------------------------------
не нашла такого пункта в мдс 81-35 wink

 
veronikaДата: Среда, 10.10.2012, 16:35 | Сообщение # 21
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (av_00)
В проекте МДС 81-35... в п.3.4.14.2.е)

потому и не нашли


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Lica1983Дата: Четверг, 11.10.2012, 09:57 | Сообщение # 22
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
применила 0,7 пока только чувствую что не правильно.... сип это же не металлоконструкция

Добавлено (10.10.2012, 16:45)
---------------------------------------------
ну это проект... а сейчас то что делать? смета бюджетная cry

Добавлено (11.10.2012, 09:57)
---------------------------------------------
ну ка-а-а-а-ак осметить демонтаж изолированных проводов по 33 сб.

 
Sane4kaДата: Вторник, 25.07.2017, 15:09 | Сообщение # 23
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Как расценить демонтаж провода АС, когда в 1 км линии именно 1 провод, а не 3. ВЛ 110 кВ
Неужели кроме варианта К=0,33 к ПЗ ничего другого нет? Получается к расценке надо применить К=0,75 на демонтаж и К=0,33?!
 
veronika-2Дата: Вторник, 25.07.2017, 15:15 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Sane4ka ()
Получается к расценке надо применить К=0,75 на демонтаж и К=0,33?!




да. либо по ВУЕР считать


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Вторник, 25.07.2017, 19:46 | Сообщение # 25
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Sane4ka ()
когда в 1 км линии именно 1 провод, а не 3. ВЛ 110 кВ
это не вл 110 кв... это больше похоже на веревочку для сушки белья... электроны там точно не побегут. их туда никто не пустит...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Sane4kaДата: Среда, 26.07.2017, 08:10 | Сообщение # 26
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
это не вл 110 кв... это больше похоже на веревочку для сушки белья... электроны там точно не побегут. их туда никто не пустит...
Уж не знаю веревочка там или что другое, но вот так написано в проекте. Попробую уточнить у службы, в чьем хозяйстве сия конструкция.
 
Sane4kaДата: Среда, 26.07.2017, 10:04 | Сообщение # 27
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Выяснила, это косяк проектировщиков. 3 провода там.
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.