Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 20:20 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
прокладка кабеля ведется по эстакаде(труба, к ней приварены стойки и полки на высоте около 3 м. протяженностью 80-150 м. на каждом объекте по-разному) на полках либо есть лоток либо короб либо нет ни того ни другого, площадок обслуживания и лестниц нет. заказчик настаивает что данная расценка не подходит т.к. в ней заложены подъемники и техника на пневмоколесном ходу, которые мы не используем. ТЕРм08-02-151-01 - Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг состав работ 01. Установка и снятие лебедки. 02. Установка и снятие барабана. 03. Установка якоря. 04. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 05. Установка и снятие роликов. 06. Прокладка кабеля. 07. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 08. Маркировка.
я полагаю основным является прокладка кабеля именно по эстакаде - Кабельной эстакадой называется надземное или наземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное кабельное сооружение. Кабельная эстакада может быть проходной или непроходной.
Сообщение отредактировал REDDIABLO - Воскресенье, 30.09.2012, 20:33
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 21:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (REDDIABLO)
Кабельная эстакада
где находится эстакада
Quote (REDDIABLO)
Кабель до 35 кВ,
марку кабеля и назначение сетей укажите
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 21:15 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
ВВГ 4х1 - 5х10 КВВГ 4х1 - 19х1 назначение промышленное
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 21:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (REDDIABLO)
назначение промышленное
сила+связь? судя по всему сети внутри цеха. Посмотрите расценки из таб. 8-2-402
Дата: Среда, 26.10.2016, 06:42 | Сообщение #
Рядовой
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Имеем проект с непроходными эстакадами высотой 2.5м две полки с одной стороны, две с другой. Кабель - шитый полиэтилен. Применены расценки ТЕРм08-02-395-01 Пост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п ТЕРм08-02-151-02 Пост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п Заказчик в применении второй расценки отказывает. Эстакада непроходная. Доказано. Насколько вероятен шанс обосновать расценку? Есть ли другие пути решения, работы проделано много, прибыль ничтожна. Ответ заказчика: Добрый день. Не верно с точки зрения технической – эстакады действительно могут бить либо такие либо нет. С точки зрения применения сметных расценок кабель принимается либо в лотках и коробах (если он прогладывался по лоткам и коробам) либо по металлоконструкциям. Если по металлоконструкциям – то тогда смотрим какие эстакады (проходные или не проходные). Поэтому рассуждать о том какие эстакады – с точки зрения сметного ценообразования вопрос вторичный!
Дата: Среда, 26.10.2016, 07:02 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
начать нужно с того, что
ЦитатаZALMAN ()
ТЕРм08-02-395-01
принята неверно, если у вас лотки на эстакаде... вам ФЕРм08-02-152 нужно применять...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.