Доброе утро всем! Обращаюсь к специалистам по водопонижению. Кто объяснит: в расценку 04-04-005-1 входят механизмы для бурения скважин ,а в описании состава работ бурения нет ? Хотя расценка вроде бы комплексная и достаточно высокая. Брать работу по бурению скважин или нет? И ещё вопрос: в составе работ по расценке нет демонтажа насосов , получается что демонтаж нужно брать дополнительно? ЖДУ СОВЕТА.
Дата: Вторник, 16.06.2009, 11:10 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
В расценку 04-04-005-1 не входят работы по бурению скважины. Бурение скважины рассчитывается отдельно. Демонтаж надо брать дополнительно, применяя к этой расценки коэффициент демонтажа.
Дата: Вторник, 16.06.2009, 11:32 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Quote (dmv)
применяя к этой расценки коэффициент демонтажа.
Думаю Вы не правы, расценка звучит "откачка воды" а не "погружение насосов" поэтом к этой расценке брать коэффиц. на демонтаж будет не корректно. Думаю демонтаж входит в расценку ,т.к. "откачка воды" - это полный комплекс работ : Погрузил насосы- откачал воду- убрал насосы. Ведь в расценке по водоотливу 01-02-068 вообще не пишут о том подключают насосы или выключают - всё сидит в машино-часе.
Дата: Среда, 17.06.2009, 18:34 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
Посмотрите ресурсы этой расценки в них будет: 1. Предмонтажная ревизия погружного насоса 2. Прикрепление электрического кабеля к напорным трубам и спуск насоса в скважину - это и есть монтаж насоса. Про монтаж сказано, а про демонтаж нет.
Дата: Четверг, 18.06.2009, 09:40 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
А что Вы думаете о буровых установках ,которые есть в ресурсах расценки ,а в описании работ нет ?
Дата: Четверг, 18.06.2009, 12:07 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
Буровая установка используется для монтажа водоподъемного оборудования.
Дата: Четверг, 18.06.2009, 12:32 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Значит в моём случае это слишком "крутая" расценка, для скважин глубиной до 7 м ( а в расценке до 500 м)можно обойтись для монтажа насосов без буровой установки. Спасибо. А то получается сутки работы одного насоса стоят 47 тыс. руб.На самом деле реальные ресурсы: это только эксплуатация насосов и расходы на электроэнергию. Поищу что-нибудь другое, соответствующее реальным затратам.
Сообщение отредактировал Лизавета - Четверг, 18.06.2009, 12:41
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 22:26 | Сообщение #
Рядовой
Иваново
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
Почитала Ваша ответы и все же не понятно мне нужно осметить установку 2х погружных насосов в скважины глубина скважины 10 м. и Как быть? В расценке ФЕР04-04-005-01 единица измерения стоит "1 сутки откачка"-не понятно???
Сообщение отредактировал ElenaK - Воскресенье, 31.01.2010, 22:27
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 07:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ElenaK)
В расценке ФЕР04-04-005-01 единица измерения стоит "1 сутки откачка"-не понятно???
Работали 6 часов=0.25 суток. Работали 36 часов = 1.5 суток.
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 10:16 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
ElenaK, Вы осмечиваете только установку насосов ? или у Вас смета на комплекс работ по водопонижению ? Расценка 4-4-5-1 мне до сих пор осталась непонятной:что в течении суток при 24-х часовой откачки воды 7,62 часа делают буровые установки.
В тех части 4 сборника сказано " Расценками настоящего сборника не учтены затраты на эксплуатационный монтаж артезианских насосов. Эти затраты следует определять дополнительно по сборнику ФЕРм-2001-07 “Компрессорные установки, насосы и вентиляторы”." Но для вашей скважины скорее всего используются обычные дренажные насосы , монтаж которых учитывается в маш.часе работы насоса , если Вы таковой включаете в смету. Если вы осмечиваете только установку, то тоже можно примениться к сборнику 7м .
Сообщение отредактировал Лизавета - Понедельник, 01.02.2010, 14:44
Дата: Пятница, 05.02.2010, 10:07 | Сообщение #
Рядовой
Иваново
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Лизавета)
ElenaK, Вы осмечиваете только установку насосов ? или у Вас смета на комплекс работ по водопонижению ?
Я осмечиваю монтаж погружного насоса в скважину на 10 м. ( спускаю его на металлических тросах)
Дата: Пятница, 05.02.2010, 14:48 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
7М -4-29-1 , погружение насоса учитывается либо в расценке на откачку, либо если вы будете брать работу насоса в маш.часах . Ещё нужно учеть подключение насоса к электроснабжению 8м-3-481-20
Сообщение отредактировал Лизавета - Пятница, 05.02.2010, 14:54
Дата: Пятница, 05.02.2010, 17:30 | Сообщение #
Рядовой
Иваново
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
Лизавета, спасибо огромное вы очень помогли))))))))))
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 17:41 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
ElenaK, : Помочь завсегда рады
Добавлено (21.06.2010, 17:41) --------------------------------------------- По расценке 4-4-5-1 на откачку воды из скважины сделала запрос разработчикам сборника, вот что они ответили : "Дело в том, что эта откачка рассчитана на опытно-эксплуатационную откачку скважин на воду, то есть на откачку, производимую в конце бурения такой скважины. В процессе такой откачки могут возникнуть дополнительные работы, связанные с работой бурового станка. Кроме того, станок используется при монтаже насоса. Этим и обусловлена работа бурового станка в течение указанной откачки. Демонтаж насоса после откачки не предусмотрен, так как этот насос при положительном её результате может остаться в скважине для постоянной эксплуатации."
Дата: Вторник, 22.06.2010, 07:00 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Лизавета)
Обращаюсь к специалистам по водопонижению. Кто объяснит: в расценку 04-04-005-1
Лизавета, а как сборник скважины относится к водопонижению? или вы увидели дорогую расценку и решили ее применить? так она никакого отношения к водопонижению не имеет. а вам прямая дорога в сборник 1. в составе работ расценки
Quote (Лизавета)
04-04-005-1
написано: Пробная откачка воды из скважины. эта откачка производится после бурения и монтажа скважин (например, артезианских и чаще всего для них длится 3 суток, когда то были нормы на это. но искать подтверждение не охота)
Quote (Лизавета)
Погрузил насосы- откачал воду- убрал насосы
а зачем убирать насос? потом то как из скважины воду качать?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.