Приветствую Вас Гость :: RSS :: Понедельник :: 17.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Реконструкция АСУ ТП
Lanka77_psvДата: Понедельник, 03.09.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте,
Делаем реконструкцию АСУ ТП на действующей подстанции: монтируем порядка 200 ключей блокировок, добавляем в существующую АСУ ТП экранные формы и проверяем корректность отображения положения всех дискретных сигналов, включая вновь установленные, на экранных формах (физически меняем положение каждого коммутационного аппарата и смотрим что отображается на экране). Сигналов порядка 10 тысяч, работа трудоемкая. Тендер выиграли, теперь требуют сметы. Насколько корректно применить на проверку сигналов расценку ФЕРп01-20-001-01? И как можно осметить корректировку алгоритмов схем автоматики и логик оперативной блокировки? Схем порядка 1000, корректируются средствами графического редактора. Можно ли применить сборник на ПИР АСУ ТП и взять только ИО с коэффициентом на реконструкцию? Заранее спасибо.
 
abk63Дата: Вторник, 04.09.2012, 05:59 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Lanka77_psv)
Насколько корректно применить на проверку сигналов расценку ФЕРп01-20-001-01?


вряд ли, т.к. в сборнике Минрегиона ФЕРп01 всего 14 отделов


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Lanka77_psvДата: Вторник, 04.09.2012, 11:10 | Сообщение # 3
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Да, в вопросе опечатка, должно быть ФЕРп01-10-001-01
 
abk63Дата: Вторник, 04.09.2012, 11:18 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Lanka77_psv)
ФЕРп01-10-001-01

для
Quote (Lanka77_psv)
отображения положения

Quote (Lanka77_psv)
каждого коммутационного аппарата


применить корректно

для
Quote (Lanka77_psv)
10 тысяч

сигналов многовато будет. не встречал в одном месте столько коммутационных аппаратов
Quote (Lanka77_psv)
Можно ли применить сборник на ПИР АСУ ТП и взять только ИО с коэффициентом на реконструкцию?

можно, если до Вас деньги по данному сборнику никто не взял biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Lanka77_psvДата: Вторник, 04.09.2012, 11:38 | Сообщение # 5
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Речь идет о дискретных сигналах АСУ ТП ПС 500кВ. Таблица сигналов содержит 9000 шт. Их собирают около 40 контроллеров.
По поводу видеокадров я созванивалась с разработчиком СБЦ АСУ ТП, мне сказали, что применить можно с понижающим коэффициентом объема, который нужно рассчитать, определив долю наших работ в общем объеме информационного обеспечения.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.