Добрый день Уважаемые форумчани! Возник спор с Заказчиком, дела такие: Выполнили работы по гидроиспытанию тройников длина участка 170 м.п. (проектом не учтены) Д трубопровода 1420 мм ( в составе 3 тройника), составил локалку с наборам работ: 1. Монтаж стыков с подогревом 2. Установка днищ 3. Монтаж/демонтаж временного узла 4. Гидроиспытание 5. Выдержка под давлением 6. Вытеснение воды 7. Подготовка к осушке и осушка Помимо работ по гидраиспытанию тройников есть еще работы по пневмоиспытанию всей нитки, и работы по предварительному гидраиспытанию новых труб (тройники в испытания новых труб не входят). Заказчик (сметная группа) все это дела исключает из сметы , ссылась на то, что эти работы учтены в расценках на пред.гидр.испыт.нов.труб. и основное пневмоиспытание (не аргументируемое исключение), доводы, что работы производились отдельно его не устраивают!!!! Проштудировал 25 сборник (тех часть) но не чего полезного для себя не нашел! как с ним бороться! ПОМОГИТЕ!
Дата: Суббота, 07.07.2012, 09:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (iliya9000)
как с ним бороться!
а зачем бороться с Заказчиком, если
Quote (iliya9000)
Проштудировал 25 сборник (тех часть) но не чего полезного для себя не нашел!
Дата: Суббота, 07.07.2012, 10:25 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация:
Статус: Offline
iliya9000, заказчик прав, но мне очень любопытно, как вы осметили ваши семь пунктов, не могли-бы смету выложить?
Дата: Суббота, 07.07.2012, 11:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Мне тоже не всё понятно. 1. Предвварительное испытание только отдельно для тройников? Отдельно и трубы? ВОПРОС: зачем? Старьё купили без заводской гарантии? Или как? 2. Или всё-таки предварительное испытание категорийного участка согласно СНиП Ш=42-80*(2000)?
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 07:39 | Сообщение #
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Екатеринбург
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Creogen)
iliya9000, заказчик прав, но мне очень любопытно, как вы осметили ваши семь пунктов, не могли-бы смету выложить?
Смету составил институт! Подскажите как выкладывать, выложу!
Quote (veronika)
но не чего полезного
конешно там все полезно! я в плане спора по ситуации с Заказчиком!
Quote (tulenin)
1.Да отдельно для тройников, отдельно для труб! Тройники пришли под конец КР (поставка Заказчика) на объекте, по этому испытывали их отдельно!!! новые трубные плети испытывали согласно CTO Газпром 2-3.5-254-2009 п.12.3,12.4.
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 11:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
iliya9000, у меня простой вопрос- зачем предварительное испытание изделий? Почему не испытывали предварительно весь участок трубопровода (если это предусмотрено нормативами конечно)? Просто я эная как делать в строит.организации это испытание? по времени в разы дольше выходить... а что там у вас заерунда прикреплена? прикрепите один файл со сметой и всё....
Quote (iliya9000)
Выполнили работы по гидроиспытанию тройников длина участка 170 м.п.
дурь ибо этого
Quote (iliya9000)
(проектом не учтены)
и не д.б. и ещё у вас один тройник имеет длину 170/3=57 метров почти... Резюме: заказчик прав, а вам со своим директором надо идти землю копать, а не трубопроводы стьроить...
Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:08 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 186
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, учтены ли работы по вытеснению воды из трубопровода при ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ гидравлических испытаниях. И чем это обосновать?
Дата: Вторник, 13.11.2012, 20:43 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
да ничем, кроме как здравым смыслом... Polina, расценку озвучьте..
Дата: Среда, 14.11.2012, 11:13 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 186
Репутация:
Статус: Offline
Расценка на предварительные гидравлические испытания ГЭСН25-12-003. Предлагается после нее принять расценку ГЭСН25-25-017 на вытеснение воды. Дело в том, что в расценке на предварительные испытания в составе работ отсутствует пункт о вытеснении воды, а также нет ресурсов (компрессоры и тд.). С другой стороны, в тех части нет информации о том, что надо дополнительно к расценке принимать работы по вытеснению. Вот, пытаемся разобраться :-)
Дата: Среда, 14.11.2012, 13:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
Если будете делать вытеснение именно как в
Quote (Polina)
ГЭСН25-25-017 на вытеснение воды.
то берите уверенно..Но, 99,9%, что вы её (воду) просто сольете на рельеф, или 0.1%-откачаете насосами и утилизируете...
Дата: Пятница, 29.09.2017, 09:08 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите пожалуйста. В расценках ТЕРм12-20-001-... ТРУБОПРОВОДЫ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА, учтено гидроиспытание. Если монтаж трубопровода делала одна организация, а Г.И. другая, то как посчитать сколько стоит Г.И.
Дата: Пятница, 29.09.2017, 09:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Zig960, к примеру взять расценку на испытания из ТЕР16 или другого сборника если такое имеется.
Дата: Пятница, 29.09.2017, 09:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
dozor, Нет, совсем не правильно.
Zig960, Посчитать по машино-часам заложенным в расценку для данного вида работ 150102 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч (0,09 на 1м трубопровода)
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.