Подрядчик предоставляет заключение лабораторных испытаний песка, где сказано что коэф-т уплотнения ого равен 1,24, а не 1,1. Можно ли поставить в сметы коэф-т уплотнения 1,24?
Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:38 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (masikstar)
предоставляет заключение лабораторных испытаний песка, где сказано что коэф-т уплотнения ого равен 1,24,
а можно попросить скан сего документа в студию.. оч . хотелось бы лицезреть..
Quote (masikstar)
поставить в сметы коэф-т уплотнения 1,24
поставить можно.. но смотря кто у вас будет подписывать/проверять КС-ки. Пока мне такого коэф-та не попадалось.. для песка..
Дата: Четверг, 07.06.2012, 23:48 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 125
Репутация:
Статус: Offline
Вот такой эксклюзив... мне тоже не попадалось, а проверяет главгосэкспертиза)) вот сижу и думаю, как быть...
Дата: Пятница, 08.06.2012, 08:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
masikstar, точно про уплотнение? В принципе 1.24 похож на коэффициент, но не уплотнения, а РАЗРЫХЛЕНИЯ...
Добавлено (08.06.2012, 08:33) --------------------------------------------- Кстати 1,1 и не может быть тоже Купл...Максимально 1,0...
Дата: Пятница, 08.06.2012, 08:36 | Сообщение #
Генералиссимус
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 2316
Репутация:
Статус: Offline
может вообще с объемным весом перепутали? И да, не путать на к-т уплотнения делят и он до 1, а на к-т разрыхления умножают и он болльше1. 1,26 это как-то не бывает.....
Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:16 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 125
Репутация:
Статус: Offline
Читаем заключение
Добавлено (08.06.2012, 10:14) --------------------------------------------- Что то у меня вложение не прикрепляется...)))
Добавлено (08.06.2012, 10:16) --------------------------------------------- В заключении написано, что на основании расчетов для определения фактического объема песка при обратной засыпке необходимо применять коэффициент относительного уплотнения 1,24
Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 2316
Репутация:
Статус: Offline
masikstar, тяжелое видать... заархивируйте! Крайне любопытно!
Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:21 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (masikstar)
Что то у меня вложение не прикрепляется...)))
бросьте на мыло-у вас в личке..
Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:44 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 125
Репутация:
Статус: Offline
На мыло бросила. Не прикрепляется не знаю почему, не тяжелое вроде, может наш сервер что блокирует. Ситуация с этим 1,24 дурацкая совершенно, я сама не пропустила бы его, наверное, ни в жизнь... но дело было без меня(( и теперь как то надо доказывать экспертизе, так как денеги в этом песке не хилые...
Сообщение отредактировал vladnik - Пятница, 08.06.2012, 11:23
Дата: Пятница, 08.06.2012, 11:34 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 125
Репутация:
Статус: Offline
Я бы с радостью бы порешала...но время обрез, экспертиза дает на ответ по замечаниям 7 кал. дней, выходные уже и так отменились... Я думаю стоит что то доказывать или нет
Я конечно перечитала, но в данном случае гляжу в книгу вижу фигу...
Добавлено (08.06.2012, 11:51) --------------------------------------------- Если вы видите что расчет не верен, и там есть подвох, просто скажите)) Вы мне этим очень поможете.
Дата: Пятница, 08.06.2012, 13:09 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 578
Репутация:
Статус: Offline
masikstar, 1,24 это сколько надо перевезти песка на 1 уплотненного основания чтобы получить Купл 0.95 т.е 1,24 это К разрыхления
Дата: Пятница, 08.06.2012, 13:13 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Посмотрим.. СБОКУ.. Объем песка для К=0,95 1/0,95=1,05 при стандартной плотности 105м3 (СНиП) объем песка с учетом разработки с пл.1,53 при стандартной 1,41 1,53/1,41=1,085 или Купл=1/1,085=0,92 Но везем не тонны,но м3!!! И песок плотнее, нежели стандартный, значит его надо еще меньше!!! разработать!!! т.е до стандарта на 100м3 стандарта разработка составит 92м3 Всего привезем 92*1,05=96,6 и засыпем с уплотнением...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.