Как взять монтаж затвора? и к чему он относиться к материалам или оборудованию?
Для регулирования расхода жидкости на сооружениях биологической очистки сточных вод.
Затвор конструктивно состоит из подвижного щита и неподвижной рамы, жестко закрепленной в канале. В зависимости от размеров проходного сечения и величины гидравлической нагрузки, щит выполняется из одного или нескольких ригелей и обшивки.Затвор оснащен оригинальным уплотняющим устройством, позволяющим герметично перекрыть канал.В рабочее положение щит перемещается винтовым подъемным механизмом с ручным приводом. По желанию заказчика щитовой затвор оснащается электроприводом. В конструкции рамы предусмотрены универсальные анкеры для крепления затвора в существующем канале, что уменьшает затраты на монтаж.
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:03 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 773
Репутация:
Статус: Offline
Монтаж затвора щитового берется с веса по м37. Это оборудование.
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:22 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Foxy, А чем по 22м не устраивает?
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:25 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 773
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, а при чем тут 22-ой вообще?
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:28 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Foxy, А где может использоваться щитовой затвор? Не в гидротехнике... нет?
Добавлено (25.05.2012, 15:28) --------------------------------------------- Kxamoro, Если гидротехническое сооружение то ТЕРм22-02-040-1 Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т... я бы тут выбирал
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:30 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 773
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, автор указал, что для очистных сооружений... для технологического оборудования очистных...
Мы часто с такоими штуками сталкиваемся, сметим по м37, как механизмы.
Сообщение отредактировал Foxy - Пятница, 25.05.2012, 15:32
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:32 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Foxy, Так по этому и 22м раз
Quote (Kxamoro)
на сооружениях биологической очистки сточных вод
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:35 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 773
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, очистные сооружения не относятся к гидротехническим
Гидротехнические - это плотины и т.п.
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:40 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Foxy)
очистные сооружения не относятся к гидротехническим
так же как и к общему оборудованию
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:42 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 773
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, а к общему оборудованию относится - это ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ очистных сооружений, то бишь сооружения водопровода и канализации...
м37 - однозначно
Серег, ну не спорь, я 11 лет эти затворы смечу и все мыслимые и немыслимые экспертизы пройдены сотни раз
Сообщение отредактировал Foxy - Пятница, 25.05.2012, 15:43
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:45 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Foxy, Я не спорю... Расценочку подскажи!
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:48 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 773
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, м37-01-013-... или м37-01-014-... в зависимости от расположения и от веса
ЗЫ: по этой расценке берем и с ручным и с эл. приводом
Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:53 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Foxy, По деньгам кстати очень близко... по 37м и по 22м... Тебе верю раз уж
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.