в дефектной ведомости написано Исправление основания РВС с подъемом РВС при помощи домкрата м2-195,85 ,и еще вопросик как учесть монтаж днища резервуара на подкладных деталях с окрайками ,восстановление стенки резервуара, Монтаж днища я учла как расценку тер 09-02-014-02,а больше не знаю как. Извините я только начинающий сметчик
Дата: Пятница, 04.05.2012, 16:56 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
ромашка3001, ищите расценки Транснефти на ремонт...
Дата: Среда, 01.08.2012, 16:24 | Сообщение #
Лейтенант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 57
Репутация:
Статус: Offline
Добрый вечер.Извините.Помогите заменить расценки по ремонту резервуара БЦ14-010501-0101 Очистка днища мазутных резервуаров и БЦ14-010501-0101 очистка внутренней поверхности мазутных резервуаров. Просит заменить на теровсие или феровские расценки......
Дата: Суббота, 04.08.2012, 16:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Лакинск
Награды:
Группа: Заблокированные
Город: Лакинск
Сообщений: 1706
Репутация:
Статус: Offline
ромашка3001, р 66-10 (11) посмотрите
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 05:33 | Сообщение #
Полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 188
Репутация:
Статус: Offline
ромашка3001, как правило стенки чистить не надо, т.к. продукт стекает по стенкам и на днище со временем скапливается осадок из смеси самого продукта с твердыми частицами, так называемый нефтешлам. Поверх осадка бывает немного чистого продукта, который необходимо собрать. Посмотрите образец сметы, может подойдет.
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста по какой расценке посчитать устройство поддона для сбора нефтешлама из железа 3 мм весом 0,3т? Больше никакой информации нет, это все, что предоставили в дефектной ведомости.
Дата: Четверг, 15.05.2014, 02:50 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаMimika ()
Сегодня, 02:29
ничего себе вечер... )) Mimika, монтаж можно взять по 09-02-001-01 или лучше по 09-06-001-02, стоимость 201-0851 Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т вместо стоимости конструкции, можно взять изготовление по м38-01-006
Дата: Четверг, 15.05.2014, 08:41 | Сообщение #
Рядовой
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
slavalit, спасибо)
Дата: Среда, 21.05.2014, 06:43 | Сообщение #
Лейтенант
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 40
Репутация:
Статус: Offline
Доброе утро!) Помогите пожта..срочно Нужно готовый резервуар перенести с одного место на другое.Какую расценку лучше взять...чтобы было дешевле,чем ТЕР09-02-009-01 или ТЕРм37-01-001-14
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:00 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 40
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите. Заказчик, через поставщика поставляет резервуар. Поставщик при разгрузке уронил листы на на катушке. Деформировалась верхний торец с кольцом катушки и частично верхняя секция катушки до первого кольца. Просят монтажную организацию, составить смету на ремонт катушки на площадке. Никогда с таким не сталкивался, видел это только на фото. Что там можно применить. Предполагается замена верхней секции катушки, до первого кольца. Монтаж, демонтаж металлоконструкций, проварка всех швов катушки, работа крана, лебедки. Что по работам там еще может быть.
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаRem78-53 ()
Что по работам там еще может быть.
уточните у того кто этот ремонт будет делать. насчет расчета - это будет ТОЛЬКО калькуляция.
Дата: Среда, 04.03.2015, 08:36 | Сообщение #
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день всем! Вопрос такой, мне нужно сдемонтировать и смонтировать заново днище и 1 пояс обечайки баков водоподготовительной установки электростанции. Почитала форум, и теперь не знаю какими расценками воспользоваться корректнее, либо терм38 изготовление + тер09 (09-02-014...), либо тер46-07-010-06? Баки объемом 160, 250, 400 м3. Что посоветуете?
Дата: Среда, 04.03.2015, 09:42 | Сообщение #
Полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 188
Репутация:
Статус: Offline
В вашем случае ТЕР46-07-010-06. Проставите тоннаж каждой емкости. В этой расценке учтен полный комплекс работ. По 9 сборнику монтаж резервуаров, поставляемых от завода-изготовителя из готовых заготовок.
Дата: Вторник, 14.04.2015, 07:14 | Сообщение #
Лейтенант
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 40
Репутация:
Статус: Offline
Доброе утро!) Подскажите, пожалуйста, по 46сб Замена днища резервуарав составе работ учтены расходы по проверке и контролю швов. Нужно ли дополнительно брать зачистку и ультразвуковой контролькачества швов.
Дата: Вторник, 14.04.2015, 07:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаserenity ()
Нужно ли дополнительно брать зачистку и ультразвуковой контролькачества швов.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.