Здравствуйте! Подскажите пожалуйста охранно-пожарные системы к какой категории сложности относятся? Видела сметы (чаще всего) к 1ой категории,но бывает что и ко 2ой категории относят. Хотелось бы узнать какие характеристики определения категории технической сложности?
По вашей ссылке перешла..почитала. Но ничего по моему вопросу не нашла. Я на этот сайт в первый раз зашла.. В темках почитала по этому вопросу ничего нет. Подскажите пожалуйста где еще можно почитать.
Дата: Вторник, 17.04.2012, 10:35 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 326
Репутация:
Статус: Offline
Морковь, табл. 1 ГЭСНп02
Дата: Вторник, 17.04.2012, 11:12 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо! Посмотрела. Но мне не очень понятно.. Например 2 категория использует программируемые логические контроллеры. Например при пожарной сигнализации Речевой оповещатель или серверная будет являться программируемым логическим контроллером? И можно ли такую систему ОПС отнести ко 2 категории технической сложности?
Дата: Вторник, 17.04.2012, 11:36 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 326
Репутация:
Статус: Offline
Морковь, Серверная - это помещение, где установлено серверное оборудование. Если система ОПС, которую Вы рассчитываете, содержит АРМ (т.е. имеется компьютерное управление системой), то это относится ко второй категории.
Дата: Вторник, 17.04.2012, 11:38 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо! Я поняла! Обосновывать вторую категорию надо ссылаясь на ГЭСНп 02?
Дата: Вторник, 17.04.2012, 11:43 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
Если есть серверная, значит есть ЛВС. В характеристиках системы II кат. сложности ЛВС не упоминается. Зато она названа в признаках III кат. К такой категории можно отнести данную систему.
Дата: Вторник, 17.04.2012, 11:45 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 326
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Морковь)
Обосновывать вторую категорию надо ссылаясь на ГЭСНп 02?
На мой взгляд, этот вариант вполне приемлем.
Дата: Вторник, 17.04.2012, 11:50 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Большое спасибо ))) Я еще совсем-совсем начинающий сметчик ) Мне очень помогли ваши советы.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.