Коэффициент при монтаже трубопроводов на эстакадах
f0rceДата: Вторник, 27.03.2012, 16:16 | Сообщение # 1
Рядовой
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, подскажите пожалуйста, никак не могу найти в литературе. Есть двухъярусная эстакада трубопровода. С каким коэффициентом нужно делать монтаж первого яруса?
Вот что написано в т.ч.:
При выполнении работ по монтажу трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте св. 5 м следует применять поправочные коэффициенты к затратам труда рабочихмонтажников:
при одноярусном расположении трубопроводов - 1,05;
при двухъярусном - 1,15;
при трехъярусном и более - 1,25.
Возникают сомнения, вроде эстакада двухъярусная, а монтаж первого яруса.
 
ЛёлечкаДата: Вторник, 27.03.2012, 16:30 | Сообщение # 2
Полковник
Самара
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 216
Репутация: 24
Статус: Offline
f0rce, Читайте сб.9 металлические конструкции,выже эстакаду по нему монтируете.но на ярусы как мне помнится там ничего нет.


работаю в гранд-смете (версия 5.1.5),WinRiK.
 
mal74Дата: Вторник, 27.03.2012, 16:34 | Сообщение # 3
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (f0rce)
при двухъярусном - 1,15;

Этот коэффициент и учитывает именно два яруса
 
f0rceДата: Вторник, 27.03.2012, 16:39 | Сообщение # 4
Рядовой
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
И я того же мнения. Всем огромное спасибо smile
 
Galina53Дата: Вторник, 27.03.2012, 16:40 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (mal74)

Этот коэффициент и учитывает именно два яруса

При условии, что
Quote (f0rce)
на высоте св. 5 м
?
 
f0rceДата: Вторник, 27.03.2012, 16:43 | Сообщение # 6
Рядовой
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
да высота + 6,5м
 
ГэджетДата: Вторник, 27.03.2012, 19:15 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Сообщений: 308
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (f0rce)
Есть двухъярусная эстакада трубопровода.

Не совсем понятно что имеется в ввиду: одна опорная поверхность на которой трубопровод в два яруса или две опорные поверхности на которых трубопроводы в один ярус. В зависимости от ситуации и ответы будут разными.


Когда у русского есть вода, мука, соль и водка, то он долго может прожить ими, а немец не может.
 
CreogenДата: Вторник, 27.03.2012, 20:44 | Сообщение # 8
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
55  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация: 61
Статус: Offline
Гэджет, трубопроводы в горку лежат?! biggrin Ну только ежели теплоспутник


Белый и пуфыстый! Добро пожаловать в ад...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.